Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Modifica connessione impianto fotovoltaico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 ago 2014, 13:48

Salve,ho un dubbio dovuto alla mia scarsa conoscenza dell'argomento.A casa di un amico dopo lo spostamento del contatore all'esterno della proprietà si è creata questa situazione


Non mi piace tantissimo e vorrei correggerla così



Pensate che abbia controindicazioni la modifica che vorrei apportare?

P.S. e la prima volta che uso fidocad,e ho seguito le guide trovate sul sito..ma perché esce un disegno fuori scala?
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[2] Re: modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 16 ago 2014, 14:54

Salve,ho un dubbio dovuto alla mia scarsa conoscenza dell'argomento.


Io penso che con un esordio così la risposta che ti possa dare è semplicemente che lavorare con certi tipi di tensione e con la sicurezza è una cosa da professionisti, perché improvvisarsi tali?

Soprattutto perché un fotovoltaico è supportato da un progetto di un ingegnere, se tu modificassi qualcosa sicuramente andresti ad invalidare tale progetto.


in secondo luogo, ho i miei dubbi che il collegamento sia semplicemente così... non dovrebbe esserci anche un secondo contatore (bidirezionale) per l'immissione verso enel?
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
Avatar utente
Foto Utentekevinpirola
319 4 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 310
Iscritto il: 14 dic 2011, 18:52

0
voti

[3] Re: modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ago 2014, 15:56

Non capisco perché "non ti piace" e quali miglioramenti apporteresti con la tua soluzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 ago 2014, 16:50

effettivamente l'utente(amico)non avrebbe grossi benefici.La mia idea era solo quella di "sezionare" le varie parti...Ma più ci penso e più mi convinco da solo che non avendo prescrizioni particolari è solo uno spreco di soldi.Si può cancellare tutta la discussione ?!? :mrgreen: :mrgreen: Grazie comunque.

Era un mondo adulto....si sbagliava da professionisti...
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[5] Re: modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 ago 2014, 11:03

elettroigor ha scritto:non avrebbe grossi benefici.


Non ne avrebbe nessuno. In realtà potrebbe, piuttosto, averne un danno.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 18 ago 2014, 17:42

se ne hai voglia mi spieghi quali controindicazioni avrebbe la protezione aggiuntiva.grazie in anticipo.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[7] Re: Modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 ago 2014, 18:44

Hai inserito un interruttore con relè differenziale.
Se non correttamente coordinato con quello già presente non aggiungi sicurezza ma solo possibilità di fuori servizio per intervento intempestivo.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: Modifica connessione impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentecarlone » 20 ago 2014, 20:26

Io mi trovo in pieno accordo con Mike, non modificare una soluzione che comunque va bene, e con Giovepluvio, la situazione proposta addirittura diventerebbe peggiorativa per la performance dell'impianto.
Comunque avresti dovuto dare qualche informazione in più, tipo di che potenza nominale di impianto parliamo, in quale periodo è stato connesso alla rete elettrica, presumendo che quello in figura sia il contatore di scambio, effettivamente dove sta il contatore di produzione, ecc., purtroppo ci troviamo in un periodo dove i cambiamenti normativi sono così frequenti che rischi di sbagliare oggi ciò che ieri andava bene O_/
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea