Nella casa in montagna mi sono accorta che il 'Salvavita' (BTicino D823A 15A) non funziona più come dovrebbe: ogni tanto premevo il pulsante giallo 'test' e scattavano entrambe le levette, l'ultima volta che ho provato, un paio di settimane fa, nessuna reazione; in attesa che rientri dalle ferie l'elettricista di fiducia vi chiedo se la sostituzione è necessaria in tempi stretti, tenendo conto che non è la casa in cui vivo, quindi l'utilizzo è limitato ma anche le possibilità di intervento lo sono, l'elettricista deve venire apposta tenendosi libera almeno mezza giornata; di fatto ora è come non averlo, o sbaglio? E' possibile che in caso di reale necessità scatti lo stesso, anche se il test non funziona?
0
voti
ciao
Potrebbe anche essere un problema di messa a terra dell'impianto,
sta di fatto che comunque hai un problema abbastanza serio e l'intervento di un elettricista
è la cosa più saggia da fare.
Potrebbe anche essere un problema di messa a terra dell'impianto,
sta di fatto che comunque hai un problema abbastanza serio e l'intervento di un elettricista
è la cosa più saggia da fare.
1
voti
Ila ha scritto:di fatto ora è come non averlo, o sbaglio?
Non sbagli!
Ila ha scritto:E' possibile che in caso di reale necessità scatti lo stesso, anche se il test non funziona?
È forse possibile che scatti ad una soglia più alta di quella nominale (in questo caso l'interruttore è diventato meno sensibile), è comunque un comporamento anomalo e pericoloso.
L'interruttore è da sostituire il più presto possibile.
19814 ha scritto:Potrebbe anche essere un problema di messa a terra dell'impianto
Escluderei il problema, gli interruttori differenziali non utilizzano la terra per il test.
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
@fasterthanlime
0
voti
tenendo conto che non è la casa in cui vivo, quindi l'utilizzo è limitato ma anche le possibilità di intervento lo sono
Fin quando non ci stai levi tensione e non corri rischi.
l'ultima volta che ho provato, un paio di settimane fa, nessuna reazione
Sicuro che fosse alimentato? non è che hai fatto la prova avendo staccato un interruttore a monte?
E' possibile che in caso di reale necessità scatti lo stesso, anche se il test non funziona?
Possibile sì, possibile no. La sfera di cristallo non l'ho ancora acquistata.
1
voti
6367 ha scritto: La sfera di cristallo non l'ho ancora acquistata.
posso prestarti la mia,l'ho ritirata ieri dal centro assistenza ...
19814 ha scritto:ma allora cosa utilizzano? e a che servono a sto punto?
leggi questo articolo by
0
voti
grazie
mir 
caspita, non si finisce mai di imparare! Ho letto un po' di corsa quel bellissimo articolo e devo dire che mi sento ancor meno sicuro di prima
comunque lo rileggerò con più attenzione perché mi sa che tutte le nozioni che avevo in testa erano errate.
Grazie ancora

caspita, non si finisce mai di imparare! Ho letto un po' di corsa quel bellissimo articolo e devo dire che mi sento ancor meno sicuro di prima
Grazie ancora

0
voti
6367 ha scritto:l'ultima volta che ho provato, un paio di settimane fa, nessuna reazione
Sicuro che fosse alimentato? non è che hai fatto la prova avendo staccato un interruttore a monte?
Si, era alimentato.
1
voti
Mah, è tutto opinabile.
1) A forza di provarlo potresti aver danneggiato il tastino di test, molto meno affidabile dello stesso differenziale integrato nell'interruttore.
2) Potrebbe parimenti essersi bruciata la resistenza di test.
Tieni presente che il tastino giallo induce una corrente differenziale notevolmente alta, molto più alta di quella di taratura. Più che cambiarlo e montarne un secondo per bruciare pure quello, bisognerebbe poterlo controllare con una prova diversa dal tasto giallo integrato.
Non è escludibile che sia morto il relè differenziale, ma è impossibile dirlo tramite le info che hai riportato e vedo più probabili le mie ipotesi. Nel dubbio si cambia, ovviamente, se non si riescono a fare altre prove o l'elettricista tarda a farsi vivo.
1) A forza di provarlo potresti aver danneggiato il tastino di test, molto meno affidabile dello stesso differenziale integrato nell'interruttore.
2) Potrebbe parimenti essersi bruciata la resistenza di test.
Tieni presente che il tastino giallo induce una corrente differenziale notevolmente alta, molto più alta di quella di taratura. Più che cambiarlo e montarne un secondo per bruciare pure quello, bisognerebbe poterlo controllare con una prova diversa dal tasto giallo integrato.
Non è escludibile che sia morto il relè differenziale, ma è impossibile dirlo tramite le info che hai riportato e vedo più probabili le mie ipotesi. Nel dubbio si cambia, ovviamente, se non si riescono a fare altre prove o l'elettricista tarda a farsi vivo.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
mah, poi si entra in un percorso paradossale...
A) sostituire l'interruttore con uno di pari caratteristiche, costo 25€
B) chiamare l'elettricista che con opportuno strumento verifichi che in realtà il relè differenziale è perfettamente efficiente (ma rimane interdetto il tasto per l' "allenamento" periodico), costo 50€
... poi magari ti consiglia di cambiare comunque l'interruttore e così si arriva facilmente ad 80€
ma sì, io dico B (ma sono di parte!)
N.B. i prezzi (B) sono solo a scopo indicativo, magari stessero così le cose
A) sostituire l'interruttore con uno di pari caratteristiche, costo 25€
B) chiamare l'elettricista che con opportuno strumento verifichi che in realtà il relè differenziale è perfettamente efficiente (ma rimane interdetto il tasto per l' "allenamento" periodico), costo 50€
... poi magari ti consiglia di cambiare comunque l'interruttore e così si arriva facilmente ad 80€
ma sì, io dico B (ma sono di parte!)
N.B. i prezzi (B) sono solo a scopo indicativo, magari stessero così le cose
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)