Messaggioda Foto UtenteIla » 25 ago 2014, 16:40

Nella casa in montagna mi sono accorta che il 'Salvavita' (BTicino D823A 15A) non funziona più come dovrebbe: ogni tanto premevo il pulsante giallo 'test' e scattavano entrambe le levette, l'ultima volta che ho provato, un paio di settimane fa, nessuna reazione; in attesa che rientri dalle ferie l'elettricista di fiducia vi chiedo se la sostituzione è necessaria in tempi stretti, tenendo conto che non è la casa in cui vivo, quindi l'utilizzo è limitato ma anche le possibilità di intervento lo sono, l'elettricista deve venire apposta tenendosi libera almeno mezza giornata; di fatto ora è come non averlo, o sbaglio? E' possibile che in caso di reale necessità scatti lo stesso, anche se il test non funziona?
Avatar utente
Foto UtenteIla
95 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 9 gen 2014, 16:44

0
voti

[2] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto Utente19814 » 25 ago 2014, 16:56

ciao
Potrebbe anche essere un problema di messa a terra dell'impianto,
sta di fatto che comunque hai un problema abbastanza serio e l'intervento di un elettricista
è la cosa più saggia da fare.
Avatar utente
Foto Utente19814
100 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 133
Iscritto il: 19 ago 2014, 15:54

1
voti

[3] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 25 ago 2014, 17:08

Ila ha scritto:di fatto ora è come non averlo, o sbaglio?

Non sbagli!
Ila ha scritto:E' possibile che in caso di reale necessità scatti lo stesso, anche se il test non funziona?

È forse possibile che scatti ad una soglia più alta di quella nominale (in questo caso l'interruttore è diventato meno sensibile), è comunque un comporamento anomalo e pericoloso.
L'interruttore è da sostituire il più presto possibile.
19814 ha scritto:Potrebbe anche essere un problema di messa a terra dell'impianto

Escluderei il problema, gli interruttori differenziali non utilizzano la terra per il test.
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[4] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto Utente19814 » 25 ago 2014, 17:16

:oops:
Ultima modifica di Foto Utente19814 il 25 ago 2014, 17:26, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utente19814
100 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 133
Iscritto il: 19 ago 2014, 15:54

0
voti

[5] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 ago 2014, 17:19

tenendo conto che non è la casa in cui vivo, quindi l'utilizzo è limitato ma anche le possibilità di intervento lo sono


Fin quando non ci stai levi tensione e non corri rischi.


l'ultima volta che ho provato, un paio di settimane fa, nessuna reazione


Sicuro che fosse alimentato? non è che hai fatto la prova avendo staccato un interruttore a monte?


E' possibile che in caso di reale necessità scatti lo stesso, anche se il test non funziona?


Possibile sì, possibile no. La sfera di cristallo non l'ho ancora acquistata. :D
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[6] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2014, 17:25

6367 ha scritto: La sfera di cristallo non l'ho ancora acquistata.

posso prestarti la mia,l'ho ritirata ieri dal centro assistenza ... :mrgreen:
19814 ha scritto:ma allora cosa utilizzano? e a che servono a sto punto?

leggi questo articolo by Foto Utenteattilio, può interessarti. .. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto Utente19814 » 25 ago 2014, 17:29

grazie Foto Utentemir :ok:

caspita, non si finisce mai di imparare! Ho letto un po' di corsa quel bellissimo articolo e devo dire che mi sento ancor meno sicuro di prima :lol: comunque lo rileggerò con più attenzione perché mi sa che tutte le nozioni che avevo in testa erano errate.

Grazie ancora :ok:
Avatar utente
Foto Utente19814
100 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 133
Iscritto il: 19 ago 2014, 15:54

0
voti

[8] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto UtenteIla » 25 ago 2014, 17:51

6367 ha scritto:
l'ultima volta che ho provato, un paio di settimane fa, nessuna reazione


Sicuro che fosse alimentato? non è che hai fatto la prova avendo staccato un interruttore a monte?


Si, era alimentato.
Avatar utente
Foto UtenteIla
95 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 9 gen 2014, 16:44

1
voti

[9] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 ago 2014, 21:54

Mah, è tutto opinabile.
1) A forza di provarlo potresti aver danneggiato il tastino di test, molto meno affidabile dello stesso differenziale integrato nell'interruttore.
2) Potrebbe parimenti essersi bruciata la resistenza di test.

Tieni presente che il tastino giallo induce una corrente differenziale notevolmente alta, molto più alta di quella di taratura. Più che cambiarlo e montarne un secondo per bruciare pure quello, bisognerebbe poterlo controllare con una prova diversa dal tasto giallo integrato.

Non è escludibile che sia morto il relè differenziale, ma è impossibile dirlo tramite le info che hai riportato e vedo più probabili le mie ipotesi. Nel dubbio si cambia, ovviamente, se non si riescono a fare altre prove o l'elettricista tarda a farsi vivo.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[10] Re: Salvavita rotto - sostituire subito?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ago 2014, 22:32

mah, poi si entra in un percorso paradossale...

A) sostituire l'interruttore con uno di pari caratteristiche, costo 25€

B) chiamare l'elettricista che con opportuno strumento verifichi che in realtà il relè differenziale è perfettamente efficiente (ma rimane interdetto il tasto per l' "allenamento" periodico), costo 50€
... poi magari ti consiglia di cambiare comunque l'interruttore e così si arriva facilmente ad 80€

ma sì, io dico B (ma sono di parte!)

N.B. i prezzi (B) sono solo a scopo indicativo, magari stessero così le cose :cool:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti