Salve a tutti vorrei porvi un quesito.
Ho collegato 2 attuatori proporzionali 0..10V della Belimo su 2 uscite Siemens serie ET200S, per qualche giorno hanno funzionato poi mi si è bruciata la scheda di uscita (tra l'altro è la prima volta che vedo qualcosa della Siemens che di brucia).
Ho rispettato il collegamento Belimo che prevede come comune il filo di alimentazione. La valvola è stata alimentata a 24 VAC potrebbe essere questo il problema?
Vi posto il collegamento della valvola secondo Belimo.
Valvole Belimo analogiche
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Bisognerebbe essere sul posto e poter vedere, più che lo schema elettrico di tutto il sistema, il modo di realizzazione dei vari comuni: equipotenziali e riferimenti comuni.
Se non era difettosa la scheda, più che un sovraccarico dell'uscita, potrebbero esserci problemi di comuni. (E' l'unico motivo che in passato ha provocato danneggiamenti di schede, per cosa ho visto io).
Se non era difettosa la scheda, più che un sovraccarico dell'uscita, potrebbero esserci problemi di comuni. (E' l'unico motivo che in passato ha provocato danneggiamenti di schede, per cosa ho visto io).
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Prestando molta attenzione agli schemi equivalenti delle schede HW, controlla che tutti i riferimenti siano collegati al punto comune ad Y. (Operazione difficile, se non quasi impossibile). Bisogna evitare loop che facciano rochiudere talune correnti forti tramite le schede del/dei PLC od altro.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Era ciò che pensavo, come collegamenti non c'è tanto da dire in quanto un trasformatore fornisce alimentazione alle due valvole, e non è in comune con la 24VDC che alimenta il plc, per altro da cosa ho capito le schede di uscita Siemens sono isolate quindi ho preferito lasciare tutto appeso...
PS: grazie per l'interesse
PS: grazie per l'interesse
-

gianlucacll
0 2 - Messaggi: 28
- Iscritto il: 24 mar 2012, 17:39
0
voti
No, il polo della 24 V c.a. in comune con il polo M delle analogiche, deve essere collegato al PE. (Cosa che probabilmente è già tramite qualche ponte tra M e PE da qualche parte nel quadro).
Le ET200S saranno pure optoisolate, ma, se come comune M hai usato sempre lo zero dello stesso alimentatore, non c'è più isolamento.
Le ET200S saranno pure optoisolate, ma, se come comune M hai usato sempre lo zero dello stesso alimentatore, non c'è più isolamento.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Tra l'altro posto anche il link della scheda di uscita a pag 9 c'è lo schema a blocchi
http://support.automation.siemens.com/W ... nload=true
http://support.automation.siemens.com/W ... nload=true
-

gianlucacll
0 2 - Messaggi: 28
- Iscritto il: 24 mar 2012, 17:39
0
voti
Il comune della 24VAC è collegato solo al comune delle uscite Siemens, forse è quello il problema in quanto potrebbe essere "decollato" e aver bruciato la scheda
-

gianlucacll
0 2 - Messaggi: 28
- Iscritto il: 24 mar 2012, 17:39
0
voti
Senza essere sul posto, è impossibile dirlo. I circuiti non riferiti, sopratutto se realizzati con lunghe tratte di cavo, sono sempre pericolosi.
Non conoscendo il tuo problema, non mi sbilancio. Alcuni anni addietro ho rimesso in vita un sistema morto causa simili banalità: molte migliaia di euro andate in fumo, tra CPU, pannelli, schete ET200M varie, perché la c.c. non era riferita ed un cavo multipolare con 400 V in c.a. e 24 V c.c. ha fatto le bizze.
Non conoscendo il tuo problema, non mi sbilancio. Alcuni anni addietro ho rimesso in vita un sistema morto causa simili banalità: molte migliaia di euro andate in fumo, tra CPU, pannelli, schete ET200M varie, perché la c.c. non era riferita ed un cavo multipolare con 400 V in c.a. e 24 V c.c. ha fatto le bizze.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Domanda da profano, oltre che mettere a terra lo 0VDC, posso anche mettere lo 0V del trasformatore lato 24VAC o possono esserci dei problemi?
-

gianlucacll
0 2 - Messaggi: 28
- Iscritto il: 24 mar 2012, 17:39
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)