Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.
Fornitura 20 kW
Generale Quadro da 63 A
A valle Differenziale puro da 25 A
A valle del differenziale puro 4 Magnetotermici da 10 A
Mi pare di aver capito che tale soluzione non è idonea perché la sommatoria delle correnti a valle del puro è superiore alla In del puro?
Giusto?
Grazie
Differenziale puro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Esatto.
In realtà poi monte o valle è indifferente. Basta che ci sia protezione termica inferiore o uguale alla corrente nominale del differenziale.
In realtà poi monte o valle è indifferente. Basta che ci sia protezione termica inferiore o uguale alla corrente nominale del differenziale.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale. In caso di guasto a terra, a valle del differenziale non avresti più corrente.
Io ti consiglio questa configurazione:
Generale quadro magnetotermico quadripolare da 63 A
N. 4 interruttori magnetotemici differenziali da 10 A.
Se i carichi a valle sono monofase, utilizzerai interruttori 1P+N.
Se sono trifase, chiaramente, utilizzerai interruttori tripolari.
Probabilmente l'ultima configurazione è la più costosa, però, se la continuità d'esercizio è importante, ti garantisce selettività differenziale verticale.
Io ti consiglio questa configurazione:
Generale quadro magnetotermico quadripolare da 63 A
N. 4 interruttori magnetotemici differenziali da 10 A.
Se i carichi a valle sono monofase, utilizzerai interruttori 1P+N.
Se sono trifase, chiaramente, utilizzerai interruttori tripolari.
Probabilmente l'ultima configurazione è la più costosa, però, se la continuità d'esercizio è importante, ti garantisce selettività differenziale verticale.
0
voti
Gattomom ha scritto:Con la configurazione che hai postato non hai selettività differenziale.
Con un solo differenziale vorrei ben vedere il contrario!
In caso di guasto a terra, a valle del differenziale non avresti più corrente.
Se i carichi a valle sono monofase, utilizzerai interruttori 1P+N.
Senza informazioni sulla distribuzione non ti pare avventata come affermazione?
Se sono trifase, chiaramente, utilizzerai interruttori tripolari.
Il neutro non lo interrompiamo?
Probabilmente l'ultima configurazione è la più costosa, però, se la continuità d'esercizio è importante, ti garantisce selettività differenziale verticale.
Ti faccio notare che hai sempre e comunque un solo livello di differenziale...

-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
ho solo una perplessità a riguardo, che non vuole essere per nulla polemica, sia chiaro, ma...
uno che è chiamato a fare una dichiarazione di rispondenza, queste cose dovrebbe averle chiare, o no?
uno che è chiamato a fare una dichiarazione di rispondenza, queste cose dovrebbe averle chiare, o no?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
....Differenziale puro da 25 A
A valle del differenziale puro 4 Magnetotermici da 10 A
Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.

0
voti
magoxax ha scritto:Per capirsi; se il differenziale è quadripolare, se i magnetotermici a valle sono 1+N il lavoro è a norma.
Che senso avrebbe averne quattro?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Corsari ha scritto:Ho un po di problemi nel dimensionamento del differenziale puro.
Mi pare di aver capito che tale soluzione non è idonea perché la sommatoria delle correnti a valle del puro è superiore alla In del puro?
Giusto?
Grazie
a meno che i 4 MT non siano tutti su una linea, visto anche quello
0
voti
Stiamo parlando di un puro monofase e a valle MGT monofase.
E mi pare che sta soluzione non sia idonea.
Grazie delle risposte
ps Nessuna polemica ma mi ritengo ababstanza umile dal poter avere dei dubbi. Non sono riuscito a trovare una risposta su altre fonti quindi mi sono rivolto a voi.
E mi pare che sta soluzione non sia idonea.
Grazie delle risposte
ps Nessuna polemica ma mi ritengo ababstanza umile dal poter avere dei dubbi. Non sono riuscito a trovare una risposta su altre fonti quindi mi sono rivolto a voi.
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)