Buongiorno, devo progettare un impianto elettrico in un capannone dove all'interno sarà anche ricavato un deposito liquidi infiammabili avente capacità 1-50 mc.
Come mi comporto con la valutazione rischio da fulminazione ? Calcolo il rischio separatamente fra il deposito e il restante volume ?
All'interno del deposito devo fare una classificazione ATEX per sapere di che tipo di zona si tratta, oppure è uno di quei casi già "studiati" e magari siamo in zona 1 o zona 2 ?
Grazie
Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
La struttura del deposito coincide con la struttura del capannone per cui la valutazione sarà unica. Va classificato ATEX in funzione delle sorgenti di emissione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Scusa, forse mi sono espresso male. Il volume del deposito è più piccolo del capannone.
Il capannone è circa 30x12 metri h= 7 metri
Il deposito sarà 5x5 metri h=3 metri
Il capannone è circa 30x12 metri h= 7 metri
Il deposito sarà 5x5 metri h=3 metri
0
voti
Il deposito è un serbatoio? è un locale definito?
Non è possibile spostare il deposito all'esterno del capannone?
Non è possibile spostare il deposito all'esterno del capannone?
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Il deposito è un locale definito. Non curo io la pratica VVF e non so se si può spostare all'esterno. So solo che hanno già presentato esame progetto per farlo all'interno della volumetria....
0
voti
gjkfriend ha scritto:Scusa, forse mi sono espresso male. Il volume del deposito è più piccolo del capannone.
Il capannone è circa 30x12 metri h= 7 metri
Il deposito sarà 5x5 metri h=3 metri
Almeno che il serbatoio non sia all'esterno o compartimentato REI 120 rispetto al capannone (assurdo), la struttura da proteggere coincide con tutto il capannone.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Provo a dire la mia.
Perché non provare a fare posizionare il locale deposito lungo una parete perimetrale, meglio se su uno spigolo, così da avere almeno una parete ampiamente aerata, con accesso solo dall'esterno e compartimentata rispetto al capannone?
Forse così potresti limitare la classificazione ATEX solo al deposito.
Perché non provare a fare posizionare il locale deposito lungo una parete perimetrale, meglio se su uno spigolo, così da avere almeno una parete ampiamente aerata, con accesso solo dall'esterno e compartimentata rispetto al capannone?
Forse così potresti limitare la classificazione ATEX solo al deposito.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Il locale deposito interno è posizionato in un angolo del capannone, ha una porta di accesso sia dall'esterno che dall'interno.
E' compartimentato tutto REI 120.
E' compartimentato tutto REI 120.
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)