[1] Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2014, 12:41

Buongiorno, devo progettare un impianto elettrico in un capannone dove all'interno sarà anche ricavato un deposito liquidi infiammabili avente capacità 1-50 mc.

Come mi comporto con la valutazione rischio da fulminazione ? Calcolo il rischio separatamente fra il deposito e il restante volume ?

All'interno del deposito devo fare una classificazione ATEX per sapere di che tipo di zona si tratta, oppure è uno di quei casi già "studiati" e magari siamo in zona 1 o zona 2 ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2014, 13:53

La struttura del deposito coincide con la struttura del capannone per cui la valutazione sarà unica. Va classificato ATEX in funzione delle sorgenti di emissione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2014, 15:07

Scusa, forse mi sono espresso male. Il volume del deposito è più piccolo del capannone.

Il capannone è circa 30x12 metri h= 7 metri
Il deposito sarà 5x5 metri h=3 metri
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[4] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 set 2014, 15:24

Il deposito è un serbatoio? è un locale definito?
Non è possibile spostare il deposito all'esterno del capannone?
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[5] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2014, 15:27

Il deposito è un locale definito. Non curo io la pratica VVF e non so se si può spostare all'esterno. So solo che hanno già presentato esame progetto per farlo all'interno della volumetria....
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[6] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2014, 15:34

gjkfriend ha scritto:Scusa, forse mi sono espresso male. Il volume del deposito è più piccolo del capannone.

Il capannone è circa 30x12 metri h= 7 metri
Il deposito sarà 5x5 metri h=3 metri


Almeno che il serbatoio non sia all'esterno o compartimentato REI 120 rispetto al capannone (assurdo), la struttura da proteggere coincide con tutto il capannone.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 set 2014, 15:50

Provo a dire la mia.
Perché non provare a fare posizionare il locale deposito lungo una parete perimetrale, meglio se su uno spigolo, così da avere almeno una parete ampiamente aerata, con accesso solo dall'esterno e compartimentata rispetto al capannone?
Forse così potresti limitare la classificazione ATEX solo al deposito.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[8] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2014, 16:24

Il locale deposito interno è posizionato in un angolo del capannone, ha una porta di accesso sia dall'esterno che dall'interno.

E' compartimentato tutto REI 120.
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[9] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 set 2014, 16:50

tu progetti gli impianti per tutte e due le parti? c'è una parte nuova ed una vecchia?

attento che la divisione REI 120 deve essere verticale.
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[10] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2014, 16:53

Si, per tutte e due le parti.

La divisione è verticale. E' un cubo all'interno del capannone.....nell'angolo.
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

Prossimo