Buongiorno al forum, vorrei illustrare la situazione in cui mi trovo per chiedere un consiglio tecnico.
un negozio nuovo di superficie 1000 mq (a maggior rischio in caso di incendio) si trova posizionato in un area commerciale (capannoni a schiera) con parete in comune.
A destra e a sinistra del negozio vi è un attivitá (falegnameria) per cui all'interno del negozio vi sono delle servitù di passaggio preesistenti in canaline metalliche per permettere la comunicazione tra le due porzioni dell'attività falegnameria.
In caso di incendio lo sgancio del negozio non è sufficiente, poiché le servitú di passaggio rimarrebbero in tensione, essendo alimentate dall'impianto falegnameria.
È accettabile utilizzando lo stesso pulsante di sgancio provvedere a disalimentare l'impianto negozio e l'impianto falegnameria?
È inoltre necessario far compartimentale con cassonetto rei le servitú di passaggio oppure è una misura eccessiva?
Grazie.
Sgancio e/compartimentazione
Moderatore:
iosolo35
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Lo scopo dello sgancio è quello di far operare in sicurezza le squadre di soccorso che possono intervenire in caso di incendio / emergenze.
Se hai delle linee in tensione provenienti da altre utenze o sono compartimentate (potrebbe essere accettato anche un cavo resistente al fuoco) oppure devi sganciarle.
Ti consiglio la prima soluzione.
P.S.
Il fatto che l'attività sia soggetta a controllo non la rende automaticamente luogo marcio
Se hai delle linee in tensione provenienti da altre utenze o sono compartimentate (potrebbe essere accettato anche un cavo resistente al fuoco) oppure devi sganciarle.
Ti consiglio la prima soluzione.
P.S.
Il fatto che l'attività sia soggetta a controllo non la rende automaticamente luogo marcio
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Grazie, Rosino
sicuramente per il carico di incendio è da considerarsi luogo marcio.
Lo sgancio è sicuramente la soluzione piú economica e rapida, credo che ai fini della sicurezza antincendio possa essere accettata.
Mi preoccupa un po' il discorso della sicurezza elettrica, poiché La normativa CEI 64/8 (sesta edizione)alla sezione 751.4.2.7 impone per le condutture elettriche passanti per i luoghi MARCIO una protezione a dispositivo differenziale non superiore a 300mA, non attuabile poiché alcune linee transitanti nella servitù di passaggio hanno una protezione meno sensibile.
Per completezza aggiungo che I cavi nella servitú sono preesistenti tutti del tipo FROR.
sicuramente per il carico di incendio è da considerarsi luogo marcio.
Lo sgancio è sicuramente la soluzione piú economica e rapida, credo che ai fini della sicurezza antincendio possa essere accettata.
Mi preoccupa un po' il discorso della sicurezza elettrica, poiché La normativa CEI 64/8 (sesta edizione)alla sezione 751.4.2.7 impone per le condutture elettriche passanti per i luoghi MARCIO una protezione a dispositivo differenziale non superiore a 300mA, non attuabile poiché alcune linee transitanti nella servitù di passaggio hanno una protezione meno sensibile.
Per completezza aggiungo che I cavi nella servitú sono preesistenti tutti del tipo FROR.
1
voti
... si può ricorrere, in alternativa, all’uso di un dispositivo differenziale con corrente differenziale non superiore a 1 A ad intervento ritardato.
Se il tuo sgancio stacca anche altre utenze sarebbe il caso di fare qualcosa di scritto tra le parti
Se il tuo sgancio stacca anche altre utenze sarebbe il caso di fare qualcosa di scritto tra le parti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Si hai ragione ma la norma dice solo se è necessaria la continuitá di servizio.
C'è da dire che il negozio è protetto da impianto di rilevazione incendi e questo sicuramente è un'ulteriore misura di protezione.
La proposta di creare il doppio sgancio arriva dalla propietá degli immobili che ha preso accordi con i titolari delle attivitá presenti.
Io penso che sia una soluzione accettabile, avvallata anche dal consulente antincendio.
Io mi preoccupo che del punto di vista elettrico possa essere una soluzione percorribile.
C'è da dire che il negozio è protetto da impianto di rilevazione incendi e questo sicuramente è un'ulteriore misura di protezione.
La proposta di creare il doppio sgancio arriva dalla propietá degli immobili che ha preso accordi con i titolari delle attivitá presenti.
Io penso che sia una soluzione accettabile, avvallata anche dal consulente antincendio.
Io mi preoccupo che del punto di vista elettrico possa essere una soluzione percorribile.
1
voti
La continuità di servizio è una necessità del committente non normativa.
Elettricamente si può fare; visto che comanderai bobine in parallelo devi usare un sistema a sicurezza positiva.
Elettricamente si può fare; visto che comanderai bobine in parallelo devi usare un sistema a sicurezza positiva.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:La continuità di servizio è una necessità del committente non normativa.
Elettricamente si può fare; visto che comanderai bobine in parallelo devi usare un sistema a sicurezza positiva.
In verità pensavo di tenere i circuiti separati.
Mettendo due contatti puliti all' interno dello stesso pulsante di sgancio, in modo che la rottura del vetro comandi contemporaneamente i due circuiti di sgancio.
2
voti
Nel tuo caso allora, usando un sistema a lancio di corrente, dovresti avere una doppia spia che controlli la continuità di entrambi i circuiti.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
2
voti
La protezione differenziale della conduttura in ambiente marcio è necessaria se la conduttura fa parte del gruppo c), altrimenti non è necessaria. Se è una conduttura montante (non centra la selettività), è ammessa una protezione differenziale maggiore di 300 mA, come ha scritto Rosino.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)