[11] Re: Potere di interruzione 4,5kA

Messaggioda Foto Utenteeconom » 13 set 2014, 20:21

Pag.51
In caso non vi fosse nessun interruttore dopo il contatore entro i 3 m, l'impianto sarebbe a norma?
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utenteeconom il 13 set 2014, 20:46, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteeconom
31 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 31 ago 2009, 17:48

0
voti

[12] Re: Potere di interruzione 4,5kA

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 set 2014, 20:34

sì, se non si rientra in casi particolari e il rischio di cortocircuito è limitato dalle precauzioni e dalle modalità installative della conduttura
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[13] Re: Potere di interruzione 4,5kA

Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 set 2014, 20:42

A parer mio (se la conduttura la realizzi a regola d'arte) i 30dm possono essere anche 50 dm o 70 dm, però la norma dice 30 dm.
Sui 4,5kA o 6kA, considerate anche il fatto che potreste trovarvi a poche decine di metri di conduttore da un trasformatore da 630 kVA.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[14] Re: Potere di interruzione 4,5kA

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 set 2014, 20:49

Electro ha scritto:i 30dm possono essere anche 50 dm o 70 dm, però la norma dice 30 dm

l'ho sempre pensato anch'io e mi prefiguro l'installatore che conta i metri di conduttura...
"sono 3m e 14 cm, cosa facciamo, lasciamo?"
la misura è indicativa, un numero bisognava pur metterlo

io guardo anche al percorso della tubazione e al suo transito

Electro ha scritto:Sui 4,5kA o 6kA, considerate anche il fatto che potreste trovarvi a poche decine di metri di conduttore da un trasformatore da 630 kVA


e quando mi è possibile, faccio anche una stima della distanza dalla cabina di zona
ho usato interruttori sotto contatore con pdi da 6 kA (per forniture da 3 a 6 kW) ben prima che ne parlasse la CEI 0-21
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[15] Re: Potere di interruzione 4,5kA

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 set 2014, 21:44

A parer mio (se la conduttura la realizzi a regola d'arte) i 30dm possono essere anche 50 dm o 70 dm, però la norma dice 30 dm.


Non è specifico del montante. E' la regola generale per la protezione da corto.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00