[1] Interblocco tra contattori con PLC

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 2 ott 2014, 14:58

Salve,
vorrei porvi la seguente domanda: quando si fa un teleavviamnento stella triangolo con PLC, è sempre meglio inserire l'interblocco con contatti NC sui contattori (tenendo sempre un po di tempo tra la diseccitazione di stella e l'eccitazione di triangolo tramite temporizzatore programmato)?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[2] Re: Interblocco tra contattori con PLC

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 2 ott 2014, 16:44

Ok grazie!!!!
In che senso che non sarebbe l'ideale usare stella/triangolo? Il motore è da 22kW.... Cosa si deve usare?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

2
voti

[3] Re: Interblocco tra contattori con PLC

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 2 ott 2014, 16:46

Vi sono altri modi per avviare un motore; ad esempio usando un soft-starter, un inverter.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[4] Re: Interblocco tra contattori con PLC

Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 ott 2014, 21:57

L'interblocco meccanico associato a quello elettrico è forse la soluzione più elegante. Il PLC non è il modo migliore per gestire la commutazione, soprattutto per la remota possibilità di incollamento dei contatti. Ma il solo blocco meccanico è rischiso perché se non si considerano i tempi di scambio in modo adeguato, questo impedisce la commutazione dei contattori. Problema che si risolve con i contatti n.c. di controllo: se il contattore Y non è a riposo, non si tenta di eccitare il contattore D.

Comunque sì, se la linea di alimentazione motore è adeguatamente progettata, l'avviamento Y-D è inutile. Giusto in questi giorni sto lavorando su delle presse che hanno pompe idrauliche da 150 kW. Hanno messo l'avviatore Y-D. Serve solo a perdere tempo.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: Interblocco tra contattori con PLC

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 2 ott 2014, 22:06

Candy ha scritto:Serve solo a perdere tempo.

Non è vero!
E' un'utile esercitazione di laboratorio per studenti :mrgreen:.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[6] Re: Interblocco tra contattori con PLC

Messaggioda Foto Utenteluka » 2 ott 2014, 22:45

Per saperne di più puoi leggerti questa pubblicazione di ABB su i motori trifase (avviamenti, protezioni..)http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6b70cffb473e274448257a7000229801/$file/1SDC007106G0901.pdf