Mike » 9 ott 2014, 15:10
giorgiodavid ha scritto:tubazioni in PVC a vista...
Con condutture di questo tipo se IP 40 (gruppo c3), puoi usare usare cavo N07V-K e non hai altre prescrizioni. Se inferiore a IP40 (gruppo c1) puoi usare solo cavo multipolare con guaina tipo FG70R o FROR 450/750 completo di PE e devi proteggere a monte con differenziale 300 mA per circuiti terminali e 1A per circuiti montanti.
giorgiodavid ha scritto: rivelatori incendio,
Frega nulla, fuori campo applicazione CEI 64-8, devi seguire UNI 9795.
giorgiodavid ha scritto:plafoniere stagne, prese ed interruttori, illuminazione di sicurezza...
Plafoniere stagne non significa nulla, devono essere dichiarata almeno IP40; alle prese a spina e interruttori delle serie civili non si applica l'IP4X; se usi gruppi autonomi emergenza devono essere almeno IP40.
Tutti i circuiti devono essere protetti dalle sovracorrenti a monte.
giorgiodavid ha scritto:Sono presenti passarelle forate...
Puoi usare solo cavi con guaina FG70R o FROR 450/750V multipolari con PE. Chiaramente qualsiasi derivazione deve essere fatta in una scatola almeno IP40.