[21] Re: How to?: Creare una libreria in Codesys

Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 nov 2014, 0:11

Non ci aiuti ad aiutarti. Posta il progetto. Non mi metterò certo io a ricostruirlo.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[22] Re: How to?: Creare una libreria in Codesys

Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 nov 2014, 0:21

Ho riguardato le sequenza delle immagini che hai postato.
Mi sembra di capire:
- Non hai capito nulla dei miei post precedenti,
- Perché non hai una minima idea di cosa sia una funzione, (o blocco funzione), ed il comportamento di questa all'interno di un generico origramma,
- E di conseguenza non riuscirai a fare quello che ti si chiede.

Ma faccio molte domande, ma so già sin d'ora che devo rinunciare a capire. Allora:
ABBANDONA IL FILO DEI TUOI PENSIERI, TORTUOSI ED ERRATI e segui la traccia che ti ho postato in [13]. Che potremmo poi adattare alla tue esigenze.
MA SOPRATTUTTO capisci cosa è parte del programma e quale parte in esso è la funzione che andrà poi in libreria.

Io mi sto stufando di questo thread. Solitamente non posto più di due o tre interventi per thread. E questo ormai ha tre pagine...
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[23] Re: How to?: Creare una libreria in Codesys

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 nov 2014, 14:51

In allegato, nello zip, un progetto estratto del mio precedente esempio in [13], modificato e migliorato nel controllo dell'unico puntatore scambiato e, come potrai vedere, la funzione "F_SecretKnowHow" è parte della libreria e non del programma.
Puoi vedere come si usano le librerie all'interno di un progetto.

Per me, BASTA!
Allegati
Appoggio.zip
(6.21 KiB) Scaricato 121 volte
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

Precedente

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti