[11] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 12 gen 2012, 10:35

Se hai una conduttura di tipo C devi obbligatoriamente proteggerla con differenziale; Il differenziale non è richiesto se è un circuito di sicurezza, oppure se la conduttura è racchiusa in un involucro almeno IP4X escluso il tratto terminale di collegamento con l'apparecchio, quindi, non serve sia IP4X ma deve in ogni caso rientrare in una di quelle categorie previste a), b), c).


Non obbligatorio per le conduture C3. Una linea di distribuzione senza Pe la posso proteggere con Magnetotermico o NO?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[12] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2012, 11:21

elettrosiculo ha scritto:Non obbligatorio per le conduture C3. Una linea di distribuzione senza Pe la posso proteggere con Magnetotermico o NO?


NO, perché un cavo multipolare senza PE è una conduttura NON ammessa a priori.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 12 gen 2012, 13:42

NO, perché un cavo multipolare senza PE è una conduttura NON ammessa a priori.


Posa C3 conduttura in tubo IP4x con cavi N07V-V il PE non è richiesto all'interno della tubazione
E' sempre una posa non ammessa?
Posso proteggere la linea di distribuzione con il solo Mgt?
Se non è possibile è solo perché la norma nelle prescrizioni per impianti di tipo C obbliga la protezione differenziale
Sbaglio qualcosa? Quale è la soluzione giusta per la protezione di questa linea di distribuzione

ps i quadri sono a doppio isolamento
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[14] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2012, 18:07

elettrosiculo ha scritto:Posa C3 conduttura in tubo IP4x con cavi N07V-V il PE non è richiesto all'interno della tubazione
E' sempre una posa non ammessa?


Cavo multipolare o unipolare entro tubazione IP 4X è posa ammessa... prima parlavi di un cavo multipolare senza PE ma non avevi specificato la posa...

elettrosiculo ha scritto:Posso proteggere la linea di distribuzione con il solo Mgt?


Diciamo che non è obbligatorio il differenziale come richiesto dal art. 751.04.2.7.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 11 nov 2014, 10:38

Mike ha scritto:


elettrosiculo ha scritto:Il montante non puo' essere installato entro tubazione in pvc IP4x con ca N07v-K anche se passa sopra il controsoffitto? In questo modo evito anche il differenziale a monte no?


Certo.



Scusa Mike, non mi torna una cosa. Il tipo di posa che cita il collega, che a mio avviso sta trattando un luogo MARCIO (art.751.04.3), con cavo N07vk (quindi non propagante l'incendio rispettando l'art. 751.04.2.8) in tubo isolante IP4X rientra nella conduttura C3, quindi ok che è ammessa per questi luoghi, ma non mi torna il fatto che possa evitare il differenziale a monte (art. 751.04.2.7 #-o ).
Ti è sfuggito qualche cosa a te o sono io nel pallone?

Un caro saluto
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[16] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 nov 2014, 14:36

Confermo! Conduttura gruppo C3 proprio perché rispetta l'IP4X non necessita di altri provvedimenti per prevenire l'innesco (differenziale). Ovviamente rimane l'obbligo per la protezione dai contatti indiretti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 11 nov 2014, 15:37

Mike ha scritto: Ovviamente rimane l'obbligo per la protezione dai contatti indiretti.


MIke scusami, ma il punto a) dell'art. 751.04.2.7?
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[18] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 nov 2014, 16:07

EMY78 ha scritto:MIke scusami, ma il punto a) dell'art. 751.04.2.7?


Continua a leggerlo fino in fondo dove c'è scritto: Sono escluse dalla prescrizioni a) e b) le condutture...
... racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X, ad eccezione del tratto finale... per il collegamento dell'apparecchio utilizzatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 11 nov 2014, 16:14

Che sbadato, era nell'altra pagina.....scusami :oops:

Un caro saluto
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[20] Re: Montante luogo marcio

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 nov 2014, 16:29

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)