[41] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 12 nov 2014, 13:11

no.

Mi piacerebbe però comprendere meglio la cd "sanatoria" dei differenziali alla base su montanti esistenti in cordina e promiscui.
Me la puoi spiegare con magari anche dei riferimenti a fonti?

ti ringrazio
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

3
voti

[42] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 nov 2014, 13:54

montanarin ha scritto:Mi piacerebbe però comprendere meglio la cd "sanatoria" dei differenziali alla base su montanti esistenti in cordina e promiscui

dove hai sentito, letto o carpito dell'esistenza di questa "sanatoria"? a me non risulta per niente,
i montanti, quando realizzati con cordine unipolari, possono coabitare nello stesso canale solo tra il vano contatori e la partenza della colonna montante stessa (ogni montante col suo tubo)

ma anche in questo caso, se il quadro di partenza, il canale e la canalizzazione che ospita i montanti è in materiale isolante, non è richiesto alcun differenziale

se la situazione esistente presenta invece montanti in cordine unipolari, conduttore di protezione comune, e tubazioni condivise oltre la misura dei tre metri (vano contatori/colonna), non credo che nessun differenziale "sani" la situazione

considera che in questi casi, occorre valutare come prima cosa, il declassamento in relazione alla portata dei cavi dei singoli montanti

che poi "molti" aggiungano una protezione differenziale alla base, per cautelarsi da <...non so bene cosa...> è forse più una consuetudine che non una "sanatoria"

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[43] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 nov 2014, 15:12

montanarin ha scritto:no.

Mi piacerebbe però comprendere meglio la cd "sanatoria" dei differenziali alla base su montanti esistenti in cordina e promiscui.
Me la puoi spiegare con magari anche dei riferimenti a fonti?

ti ringrazio


Come ha scritto Foto Utenteattilio, non esiste alcuna sanatoria. Gli impianti esistenti vanno valutati caso per caso e adottate delle misure alternative equivalenti in termini di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[44] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 12 nov 2014, 16:09

l'ho trovato in questa discussione.
viewtopic.php?t=47577#p442622

e poi anche su TNE articolo molto vecchio, però si parlava di mettere un interruttore per i c.c. e non per gli indiretti.
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

2
voti

[45] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 nov 2014, 16:59

montanarin ha scritto:l'ho trovato in questa discussione.
viewtopic.php?t=47577#p442622


Ho confermato quello che avevo già scritto l'anno scorso.

montanarin ha scritto:e poi anche su TNE articolo molto vecchio, però si parlava di mettere un interruttore per i c.c. e non per gli indiretti.


Si, ma probabilmente si riferisce alla protezione del montante, non alla promiscuità dei montanti nello stesso condotto. Per cui, ricapitolando, alla base del montante ci vuole un interruttore MT se supera i 3m. I montanti devono essere separati. Negli impianti esistenti ante 30 marzo 2008 puoi tollerare la promiscuità, o meglio, chi firmerà la dichiarazione di rispondenza potrà tollerare questa situazione e proporre, come provvedimento di sicurezza equivalente alternativa alla mancata separazione, l'installazione di un differenziale.
Se invece la tubazione/canale contenenti i montanti in cavo N07V-K fosse in metallo, questa è una massa, va collegata a terra e TUTTI i montanti devono essere dotati di differenziale.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[46] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 13 nov 2014, 10:32

Mike ha scritto:...potrà tollerare questa situazione e proporre, come provvedimento di sicurezza equivalente alternativa alla mancata separazione, l'installazione di un differenziale.

quindi l'intento del tenere separati i montanti è evitare indiretti?
ma cordine promiscue con PE in cordina anch'essa, in tubo isolante presenta masse? se il PE fosse nudo sì; diversamente rispetto al rame del PE ci sono n.2 isolamenti funzionali, il proprio e quello dei rispettivi conduttori attivi.
Mike ha scritto:Se invece la tubazione/canale contenenti i montanti in cavo N07V-K fosse in metallo, questa è una massa, va collegata a terra e TUTTI i montanti devono essere dotati di differenziale.

Alla luce di questo, se metto un solo differenziale nella citazione precedente, non è che serva.
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

1
voti

[47] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 nov 2014, 11:21

montanarin ha scritto:quindi l'intento del tenere separati i montanti è evitare indiretti?


L'intento è quello di rendere indipendenti i circuiti, in modo che non ci siano promiscuità e un aggravio dei rischi in fase manutentiva. Lo ripeto un'altra volta, la norma prescrive la separazione. Punto! Su impianti esistenti (ante Dm 37/08), in mancanza della separazione, per determinare la "regola dell'arte" si può adottare (nel senso che nessuno ti obbliga o te lo chiede ma è il professionista che valuta) il differenziale alla base del montante come misura di sicurezza alternativa, per esempio un differenziale da 30 mA contribuisce anche alla protezione dei contatti diretti.

montanarin ha scritto:ma cordine promiscue con PE in cordina anch'essa, in tubo isolante presenta masse? se il PE fosse nudo sì; diversamente rispetto al rame del PE ci sono n.2 isolamenti funzionali, il proprio e quello dei rispettivi conduttori attivi.


Il PE rivestito o nudo non è una massa, il PE è il PE.

montanarin ha scritto:Alla luce di questo, se metto un solo differenziale nella citazione precedente, non è che serva.


Certo che no, tutti i montanti devono essere dotati di differenziale. Ma anche questa è una scelta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[48] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 13 dic 2014, 15:57

Mike, una domanda stupida perdonami sempre a proposito di cordine e differenziali.
ho il primo quadro dopo il contatore incassato in un'abitazione (esistente) e isolante; il cavo di collegamento è in N1VKK.
tutti i dispositivi di questo quadro generale sono solo magnetotermici, nessun differenziale e da lì partono due partenze per il quadro di appartamento e quadro di mansarda.
le linee (2) ai rispettivi quadri sono sotto-traccia in cordina n07v-k.

i quadri alimentati sono anch'essi isolanti con differenziale quale primo interruttore.

è corretto che le partenze in cordina del quadro generale non siano equipaggiate da differenziali?
se qualcuno forasse il tubo con il trapano e andasse ad intaccare i conduttori attivi, interviene qualcosa?

la domanda più generica è: le sole cordine in tubi annegati nella muratura (posa 5 - la classica forasite) presenta masse, non considerando cosa c'è a collegato in fondo?

grazie
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

0
voti

[49] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2014, 16:22

montanarin ha scritto:è corretto che le partenze in cordina del quadro generale non siano equipaggiate da differenziali?


Si, non ci sono masse, per cui la protezione dai contatti indiretti è garantita dal doppio isolamento.

montanarin ha scritto:se qualcuno forasse il tubo con il trapano e andasse ad intaccare i conduttori attivi, interviene qualcosa?


Dipende, se fai un cortocircuito interviene il magnetotermico, non è detto che intervenga il differenziale se ci fosse. Ad ogni modo questa casistica non è contemplata dalla norma tecnica.

montanarin ha scritto:la domanda più generica è: le sole cordine in tubi annegati nella muratura (posa 5 - la classica forasite) presenta masse, non considerando cosa c'è a collegato in fondo?
grazie


Presenta masse? In che senso non capisco. La definizione di massa è ben definita dalla CEI 64-8.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[50] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 dic 2014, 17:28

montanarin ha scritto:se qualcuno forasse il tubo con il trapano e andasse ad intaccare i conduttori attivi, interviene qualcosa?



Gli AFDD ! (arc fault devices)

Un po' di pazienza e poi li metteremo dappertutto.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00