Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Selettività cronometrica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 14:21

Salve, vorrei sottoporvi un quesito: ho una linea elettrica in BT, a monte di essa ho un interruttore magnetotermico con relè differenziale di 2A, a valle 10 linee ognuna capeggiata origina da 1 interruttore magnetotermico differenziale Istantaneo, 4 di questi sono da 0.3 A e i restanti 6 da 0.03 A.
Devo tarare il relè differenziale a monte per fare selettività verticale tra essi.
Come faccio a scegliere il tempo di intervento di quello a monte? Immagino che non possa essere istantaneo, ma sarà da 150 ms o 300 ms.
Come si sceglie? Devo fare riferimento alla norma 99-4?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteNicolaLE
10 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 15 gen 2010, 19:31

0
voti

[2] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 28 nov 2014, 15:47

Sui circuiti di distribuzione, la 64-8 ammette un tempo massimo di ritardo per il differenziale generale a monte di 1 secondo
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[3] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 15:52

Perfetto, ma in questo caso devo scegliere una protezione con tempo di ritardo pari a 150 ms o 300 ms? visto che in base alla 64-8 possono andare bene entrambe
Avatar utente
Foto UtenteNicolaLE
10 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 15 gen 2010, 19:31

1
voti

[4] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2014, 16:44

150 ms è sufficiente, 300 ms sei su una botte di ferro. Ma cosa centra la guida CEI 99-4?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 17:27

Grazie per la risposta! Ho dato 1 sguardo all'allegato F della norma 99-4 e si parla appunto di coordinamento selettivo tra protezioni a monte e a valle (anche di selettività cronometrica) precisamente pagine 54-55 infatti da questa ho intuito che ovviamente non è il caso di inserire una protezione a monte non ritardata (istantanea) e né bisogna esagerare troppo con il ritardo poiché magari in caso di guasto della protezione a valle (per rottura o simili) il tempo di permanenza di una corrente molto grande possa deteriorare il cavo.
Per questo ho pensato che la soluzione giusta sia installare una protezione avente 150ms e che con 300ms non garantirei la sicurezza. Sbaglio qualcosa?
Avatar utente
Foto UtenteNicolaLE
10 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 15 gen 2010, 19:31

0
voti

[6] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2014, 17:38

Non ho sottomano la 99-4 ricordo la CEI 11-35 che presumo all'allegato F non abbia fatto grosse modifiche e riguardava il coordinamento selettivo delle protezioni di massima corrente ma non centrano nulla i differenziali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 17:47

Hai ragione, riguarda le protezioni a massima corrente, grazie!
Però vorrei ben capire in base a cosa scelgo di mettere la protezione ritardata da 150ms piuttosto che 1 da 300ms.. cioè come giustifico una delle 2 scelte?
Avatar utente
Foto UtenteNicolaLE
10 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 15 gen 2010, 19:31

0
voti

[8] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2014, 17:50

Dal tempo di magnetizzazione del trasformatore o di avviamento del motore a valle e dalle soglie imposte da ENEL a monte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Selettività cronometrica

Messaggioda Foto UtenteNicolaLE » 28 nov 2014, 18:28

ok, ti ringrazio per le risposte e per la disponibilità :)
Avatar utente
Foto UtenteNicolaLE
10 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 15 gen 2010, 19:31


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti