[31] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2014, 15:51

lennonmcr ha scritto:e per quanto riguarda la protezione da sovracorrenti, vale lo stesso discorso o in questo caso non è soddisfatta, visto che l'interruttore del quadro generale non è magnetotermico?


Se non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio dove è obbligatoria la protezione a monte, il montante può essere protetto da un int. MT a valle o dalla somma delle In degli int. MT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[32] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 15 dic 2014, 16:11

Quindi nel mio caso, avendo un interruttore generale con soltanto differenziale puro nel primo quadretto, il montante risulta protetto dai Magnetotermici del secondo quadro posto a distanzaz di circa 20mt dal primo, dove ho PRESE C16, LUCE C10, POMOA C10 ecc ecc? VEDI FOTO
ho capito bene?
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[33] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 dic 2014, 17:55

lennonmcr ha scritto:ho capito bene?


Il montante risulta protetto dalle sovracorrenti dai magnetotermici a valle (forse) basta fare la somma delle In se < della Iz.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[34] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteligabue » 15 dic 2014, 19:59

Potrebbe risultare protetto dai sovraccarichi (previa verifica); e dai cortocircuiti, come proteggi? E dai contatti indiretti?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

2
voti

[35] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 dic 2014, 20:08

[...] protezione, proteggere, proteggersi [...] ...proteggici!
una volta ho visto un impianto che aveva solo questa (non scherzo!)

SANTA-BARBARA-2_171x240.jpg
SANTA-BARBARA-2_171x240.jpg (15.05 KiB) Osservato 2585 volte
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9175
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

2
voti

[36] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 dic 2014, 21:58

Santa Barbara Benedetta, liberaci dal tuono e dalla saetta

E' vasta la categoria di persone poste sotto la protezione di Santa Barbara: minatori, vigili del fuoco, artiglieri, genieri, artificieri, marinai della marina militare, architetti, cantonieri, geologi, montanari, donne sofferenti al seno,....

http://www.santiebeati.it/dettaglio/80400
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti