[1] Uscita treno impulsi per comando inverter

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 14 dic 2014, 11:22

Salve a tutti,
io ho un plc S7 200 cpu 214 e un inverter toshiba VF-S15. Io vorrei generare un treno di impulsi per comandare un motore collegato all'inverter però non so esattamente da dove partire per costruire il treno... Ho letto vari forum su internet, e ho visto che bisogna usare la funzione MOV_W però non so come si compila il blocco...
Qualcuno gentilmente riesce a spiegarmi come funziona?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[2] Re: Uscita treno impulsi per comando inverter

Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 dic 2014, 14:03

Quella CPU ed i suoi I/O non sono predisposti per generare treni d'impulsi e, farlo con codice, vorrebbe dire raggiungere frequenza bassissime, inutili per fare qualche regolazione di qualunque tipo.
Uno spiraglio potrebbe esserci se con la regolazione ad impulsi si pensasse di fare un potenziometro per controllo velocità del motore, ma, appunto, molto lento.

Sembra poi inoltre di capire che tu non abbina nessuna dimestichezza di programmazione. Il problema non è solo in una "move", ma anche nel generare gli impulsi.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Uscita treno impulsi per comando inverter

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 14 dic 2014, 17:24

Diciamo che ho fatto 2 anni di superiori di plc, e non siamo arrivati a queste cose....
Comunque per generare impulsi come bisogna fare? (Ho letto sul manuale che la cpu 214 dispone di due veloci per generare impulsi, però non c'è nessun esempio di come fare)
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

3
voti

[4] Re: Uscita treno impulsi per comando inverter

Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 14 dic 2014, 20:46

Ciao Foto UtenteMarcosilve95, al di delle difficoltà di generare un "treno di impulsi" con il PLC da te mezionato, per questo ti ha già risposto Foto UtenteCandy, la definziione "treno di impulsi" non significa nulla se non descrivi quale il range di frequenze e quale il tipo di regolazione.
Quello che volevo farti notare invece è che l'inverter da te menzionato non può essere pilotato con un treno di impulsi, (segnale tipicamente utilizzato per controllare drives di tipo Stepper o Brushless (open loop).
L'inverter in oggetto prevede un controllo di velocità attraverso un segnale analogico, potrai facilmente verificare la cosa leggendo il manuale dello stesso.
Avatar utente
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4324
Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44

0
voti

[5] Re: Uscita treno impulsi per comando inverter

Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 dic 2014, 20:59

No, aspetta. Vuoi mica far fare all'inverter il lavoro di un servo?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

2
voti

[6] Re: Uscita treno impulsi per comando inverter

Messaggioda Foto Utentebadilant » 16 dic 2014, 0:20

Le CPU 214 potevano generare impulsi veloci solo se erano del modello con DIGITAL OUT, fino a 20KHz con un duty cycle del 50% con la funzione PTO e con duty cycle variabile con la funzione PWM.

Si usano le uscite (digitali DC) Q0.0 e Q0.1 quelle riservate a tale funzione.
Credo che il nostro amico , voglia cimentarsi a gestire un riferimento analogico usando la funzione PWM.
Altrimenti non saprei come usare un "treno di impulsi".
A meno che non sia un treno regionale. :mrgreen:
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Avatar utente
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 28 giu 2013, 7:42
Località: Lomellina

0
voti

[7] Re: Uscita treno impulsi per comando inverter

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 16 dic 2014, 21:56

Esatto è quello che avevo chiesto..... Avevo espresso male quello che volevo fare...
Quindi la funzione PWM come funziona?
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22