Buonasera,
stavo controllando alcuni cataloghi di interruttori di MT quando ho notato una cosa abbastanza strana:
Tra i dati di targa viene fornita la corrente nominale che è pari quasi sempre a 630 A. Considerando che è improbabile avere tali correnti sulla media (nel mio caso ci sono in ballo circa 30A), com'è possibile che si diano questi valori? Sono standardizzati dalla normativa? se sì, sapete dirmi quale?
Grazie a tutti in anticipo!
Saluti
Interruttori di media tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
2
voti
i valori normalizzati di corrente termica nominale per le apparecchature di media tensione (cei 17-112) sono 100-125-160-200-250-315-400-630-800 ECT.... il valore piu utilizzato per gli interruttori è 630ampere, in pratica il valore minimo per le apparecchiature di media è 400ampere , i valori inferiori consigliati dalla norma nemmeno sono mai stati presi in considerazione e se esistono per qualche costruttore sono una assoluta rarità
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)