Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttori di media tensione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Interruttori di media tensione

Messaggioda Foto Utenteema156 » 23 gen 2015, 19:04

Buonasera,
stavo controllando alcuni cataloghi di interruttori di MT quando ho notato una cosa abbastanza strana:

Tra i dati di targa viene fornita la corrente nominale che è pari quasi sempre a 630 A. Considerando che è improbabile avere tali correnti sulla media (nel mio caso ci sono in ballo circa 30A), com'è possibile che si diano questi valori? Sono standardizzati dalla normativa? se sì, sapete dirmi quale?

Grazie a tutti in anticipo!

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteema156
10 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 25 set 2014, 12:10

0
voti

[2] Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 23 gen 2015, 19:16

CEI 17-21 ART. 4.4.1
Valori normalizzati: (400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500-3150)A

Ciao,
Dario
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

2
voti

[3] Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 gen 2015, 19:30

i valori normalizzati di corrente termica nominale per le apparecchature di media tensione (cei 17-112) sono 100-125-160-200-250-315-400-630-800 ECT.... il valore piu utilizzato per gli interruttori è 630ampere, in pratica il valore minimo per le apparecchiature di media è 400ampere , i valori inferiori consigliati dalla norma nemmeno sono mai stati presi in considerazione e se esistono per qualche costruttore sono una assoluta rarità
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto Utenteema156 » 23 gen 2015, 21:20

Grazie mille per la tempestiva risposta!
Avatar utente
Foto Utenteema156
10 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 25 set 2014, 12:10

0
voti

[5] Re: INTERRUTTORI DI MEDIA TENSIONE

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 23 gen 2015, 21:35

dadituri ha scritto:CEI 17-21

MASSIMO-G ha scritto:...(cei 17-112)...


Io mi devo aggiornare! :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti