Per gli impianti elettrici e speciali asserviti ad un ambiente commerciale di circa 250 mq, Il manuale l'ho redatto con i capitoli seguenti, e ne è uscito un manuale di 33 pagine, che credo, sia un buon compromesso tra le informazioni da fornire e la leggibilità del documento stesso.
Ho inserito le tabelle con le operazioni da effettuare per la manutenzione e la relativa periodicità, con le indicazioni se fattibili dall'utente o da impresa abilitata.
Non ho inserito il registro di manutenzione, con le schede per la manutenzione e gli spazi per la firma dell'addetto, la data e le note relative, in quanto documentazione specifica da predisporre nel caso di affidamento di incarico per manutenzione programmata:
MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
1. INTRODUZIONE
2. TIPOLOGIA IMPIANTI
2.1. IMPIANTI ED APPARECCHIATURE COMPRESI NEL PRESENTE MANUALE
Impianto elettrico in un luogo a maggior rischio in caso di incendio (rif.CEI 64-8), composto da:
• Quadro generale di bassa tensione;
• Quadri elettrici di distribuzione secondaria;
• Linee e canalizzazioni;
• Apparecchi di comando ed utilizzatori;
• Impianti di Illuminazione normale e di sicurezza;
• Impianti di distribuzione Energia;
• UPS;
• Impianto di terra ed equipotenziale interno ai locali del punto vendita;
Impianti speciali a bassissima tensione, composto da:
• Impianto cablaggio strutturato per trasmissione dati;
• Impianto rilevazione fumi;
• Impianto antintrusione.
2.2. ESCLUSIONI
2.3. DOCUMENTAZIONE
3. NOTE GENERALI SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
3.1. Premessa
3.2. Manutenzione periodica
a) Esempi di manutenzione ordinaria
3.3. Verifiche degli impianti in conformità al D.P.R. 462/01 per i luoghi di lavoro
4. VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE IMPIANTI NEI LUOGHI DI LAVORO
4.1. Criteri per le omologazioni e verifiche periodiche degli impianti e delle installazioni elettriche nel caso di luoghi di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati
4.2. Criteri per le verifiche straordinarie degli impianti e delle installazioni elettriche nel caso di luoghi di lavoro con lavoratori subordinati o equiparati
Si ricorda che le verifiche sono a carico del titolare l’attività.
5. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DITTA PER LA MANUTENZIONE
5.1. Ditta abilitata
5.2. Requisiti Decreto 37/2008
5.3. Documentazione finale
5.4. Allegati richiesti alla dichiarazione di conformità
6. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA MANUTENZIONE
D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “ Testo Unico sulla Sicurezza”
Norma CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione
Norma CEI EN 60947-1 (CEI 17-44) Apparecchiature a bassa tensione
7. SICUREZZA DEI LAVORI ELETTRICI
7.1. MISURE DI SICUREZZA
7.2. ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI E COMUNICAZIONI RELATIVE
7.2.1. Definizioni
7.2.2. Preposto ai lavori elettrici
8. ISTRUZIONI PER L’USO
8.1. IMPIANTI ELETTRICI
8.1.1. Quadro generale di B.T.
8.1.2. Quadri elettrici di distribuzione secondaria.
8.1.3. Linee e canalizzazioni.
8.1.4. Apparecchi di comando ed utilizzatori.
8.1.5. Apparecchi d’illuminazione.
8.1.6. Apparecchi di illuminazione di sicurezza.
8.1.7. Gruppo di continuità
8.2. IMPIANTI SPECIALI A BASSISSIMA TENSIONE.
8.2.1. Impianto cablaggio strutturato per trasmissione dati.
8.2.2. Impianto di rilevazione fumi.
8.2.3. Impianto diffusione sonora. Realizzato dal Committente
8.2.4. Impianto antitaccheggio. Realizzato dal Committente
8.2.5. Impianto antintrusione.
9. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
9.1. IMPIANTI ELETTRICI
9.1.1. Quadri elettrici.
9.1.2. Linee e canalizzazioni.
9.1.3. Apparecchi di comando ed utilizzatori.
9.1.4. Apparecchi d’illuminazione.
9.1.5. Apparecchi di illuminazione di sicurezza.
9.1.6. Gruppo di continuità.
9.2. IMPIANTI SPECIALI A BASSISSIMA TENSIONE.
9.2.1. Impianto cablaggio strutturato per trasmissione dati.
9.2.2. Impianto di rilevazione fumi
9.2.3. Impianto diffusione sonora. Realizzato dal committente
9.2.4. Impianto antintrusione.
10. TABELLE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
N.B. Le tabelle non sostituiscono le schede di manutenzione e le documentazioni da predisporre nel caso di manutenzioni, le quali devono identificare il componente da manutenzionare, la data dell’intervento, il manutentore, e le eventuali note risultante dai controlli.
10.1. Controllo e manutenzione QUADRI BT
La tab. seguente indica le operazioni di controllo e manutenzione da effettuare e la loro frequenza.
10.2. Controllo e manutenzione ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA
Tabella - Controllo e Manutenzione illuminazione normale
Tabella - Controllo e Manutenzione Impianti di Illuminazione di “sicurezza”
10.3. Controllo e manutenzione GRUPPO DI CONTINUITA’ ASSOLUTA - UPS
10.4. Controllo e manutenzione IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA
10.5. Controllo e manutenzione IMPIANTO DI TERRA
10.6. Controllo e manutenzione IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA FUMO/INCENDIO
10.7. Controllo e manutenzione IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Cosa ne pensate?