Buongiorno, ho un dilemma che mi segue da tempo. Se in un sistema TT trifase + N ho un cortocircuito fase - terra, come cambiano le tensioni tra fase fase? Come si sposta la terna delle tensioni? L'azzeramento di una delle 3 tensioni comporta lo spostamento del centrostella?
Grazie mille. :-)
Franco
Avatar utente
Foto UtenteFrancon
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 23 set 2008, 14:34

2
voti

[2] Re: tensione sistema TT in cc

Messaggioda Foto Utenteivano » 12 feb 2015, 15:19

in un sistema TT la RT di protezione ha un valore sempre maggiore di quella del neutro.
percio' non c'e' spostamento delle tensioni.
nel caso ipotetico che RT sia molto piu' basso che quella del neutro verso terra avremo una sovraelevazione
delle tensioni delle fasi sane verso terra , ma ripeto e' solo un caso ipotetico.
in ogni caso devono intervenire le protezioni interrompendo corrente.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

2
voti

[3] Re: tensione sistema TT in cc

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 feb 2015, 0:39

La tensione tra neutro e terra è data dall'espressione [3] che trovi qui.
In BT si può ritenere C=0 e considerare l'impedenza di guasto uguale alla resistenza di messa a terra dell'impianto R_E, quind porre \dot Z_F=R_E nella formula linkata). Se consideriamo pure una resistenza l'impedenza di messa a terra del neutro, quindi poniamo\dot Z_{EN}=R_{EN}, abbiamo che la tensione tra neutro e terra, indicando con E la tensione di fase, coincidente con la tensione a vuoto rispetto a terra, è data da
U_{EN}=\frac{E}{1+\frac{R_E}{R_{EN}}}
Quindi se R_E molto maggione di R_{EN}, come ha scritto Foto Utenteivano, è una tensione bassa, con conseguenti sovratensioni limitate delle fasi sane, che, tra l'altro, dura per il tempo di intervento del differenziale, indispensabile nel TT.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[4] Re: tensione sistema TT in cc

Messaggioda Foto UtenteFrancon » 13 feb 2015, 8:23

Grazie mille, tutto chiarissimo...