Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 4 nov 2008, 14:06

Ho provato a misurare con un tester la tensione tra un polo
del secondario di un trasformatore monofase ed il nucleo
e ho notato che c'è tensione.
Il trasformatore è un 220 V. e la tensione che ho misurato è circa 100V.
Come fa ad esserci tensione?
Da cosa ha origine questo tensione?
Grazie.
ilpoetastro
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[2] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto UtenteFrancy » 4 nov 2008, 14:41

1 cosa è la tensione? una differenza di potenziale quindi tra un punto a e un punto b.

il nucleo di qualsiasi materiale sia fatto ed isolato puo' avere una suo potenziale. Tu hai misurato la tensione tra due punti , poteva risultare 100 come 100000000 come 0. :D . Ovvio che se è 1000000000 poi ci sono un po' di problemi di scariche tra i due corpi ma questo è un altro discorso :D

che cosa ti sconvolge ad avere 100V tra nucleo ( o meglio l'isolante del nucleo spero :D ) e la fase?
Avatar utente
Foto UtenteFrancy
25 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 12 dic 2005, 14:56

0
voti

[3] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2008, 17:59

potresti disalimentare il trasformatore, e verificare la sua impedenza di isolamento, sia del primario che del secondario, tra loro e verso terra, se non si rilevano valori anomali, la tensione misurata potrebbe essere una tensione indotta, o come giustamente dice Francy la ddp tra due punti, se il mantello non è connesso a terra si trova ad un potenziale diverso da zero.
8)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[4] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 4 nov 2008, 19:28

Ho fatto alcune prove con trasformatori
diversi sia come tensioni che come potenza.
Trasformatori collaudati e perfettamente funzionanti.
Ho notato che in tutti vi è una tensione
tra un polo del secondario e il nucleo.
Tensioni relazionate al tipo di tensione del trasfo.
Detti trasformatori sono tutti
con schermo elettrostatico tra primario e secondario.
(Una spira aperta di ottone colegata a terra con una vite)
Ho provato a scollegare quest'ultima e
mi sono accorto che se ad esempio con lo schermo a terra
ho una tesnione di 100 V, senza lo schermo collegato,
la tensione si riduce di molto.
Non sono un espertissimo in materia,
ma non è che lo schermo si comporta come un condensatore?
A parte il fatto che ho provato anche un trasfo
senza lo schermo metallico ed i risultati sono gli stessi.
Un 'altra cosa:
Da quel che ne so il secondario di un trasformatore si può sempre mettere a terra.
Allora la tensione che misuro io probabilmente è fittizia,
altrimenti provocherei un cortocircuito, mettendo a terra un polo del secondario.
Sbaglio?
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[5] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 nov 2008, 20:08

La tensione che misuri è la tensione ai capi della capacità che ha come armature il terminale dell'avvolgimento e la struttura metallica del nucleo che sono tra loro isolati, quindi costituiscono un condensatore. Tra l'altro la tensione che misuri è la metà circa di quella applicata all'avvolgimanto. Questa tensione è infatti anche applicata alla serie dei due condensatori, praticamente uguali, costituiti appunto dai terminali dell'avvolgimento e dal nucleo.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[6] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto UtenteFrancy » 4 nov 2008, 22:00

scusa admin ma non ho ben capito. in un trafo cosi
Immagine

se metto un puntale del tester sul nucleo e uno su una fase vedo sempre circa la metà della tensione? mi pare strano o forse ho capito male la domanda del poetastro ( piu probabile :D ) :?
Avatar utente
Foto UtenteFrancy
25 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 12 dic 2005, 14:56

0
voti

[7] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2008, 22:14

Francy ha scritto:se metto un puntale del tester sul nucleo e uno su una fase vedo sempre circa la metà della tensione?

in quel trasformatore ,non credo se fosse dovrebbe esserci un difetto di isolamento. 8)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[8] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto UtenteFrancy » 4 nov 2008, 22:54

infatti non capisco :D
Avatar utente
Foto UtenteFrancy
25 2 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 555
Iscritto il: 12 dic 2005, 14:56

0
voti

[9] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 4 nov 2008, 22:54

admin ha scritto:La tensione che misuri è la tensione ai capi della capacità che ha come armature il terminale dell'avvolgimento e la struttura metallica del nucleo che sono tra loro isolati, quindi costituiscono un condensatore. Tra l'altro la tensione che misuri è la metà circa di quella applicata all'avvolgimanto. Questa tensione è infatti anche applicata alla serie dei due condensatori, praticamente uguali, costituiti appunto dai terminali dell'avvolgimento e dal nucleo.


Comunque è una tensione senza potenza?
Se provassi a collegare una lampadina, per assurdo che succede?
Grazie per le info.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[10] Re: Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore

Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2008, 22:57

se è una tensione fittizzia non credo che supporti un carico del tipo : lampada. 8)