[11] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2015, 9:26

Non ti fare ingannare dalle dimensioni delle strutture. Devi sempre ragionare per singolo compartimento. Secondo me la situazione non è poi molto diversa...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[12] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 feb 2015, 9:49

Non pensavo alle dimensioni del locale, ma al fatto che negli ospedali e nelle carceri le persone sono molto impedite nelle loro possibilità di movimento (e di eventuale fuga), e nei locali sotterranei la difficoltà di evacuazione è maggiore. Senza considerare che questo ristorante ha una terrazza al piano di 110 mq considerabile come luogo sicuro.
Comunque grazie per le vostre osservazioni.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[13] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 feb 2015, 9:57

Stai bene e buon lavoro
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[14] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 feb 2015, 10:50

Leggo bene, solo 280 persone con 2500 m² di superficie?

Nel caso di dubbio sulla classificazione si deve passare la palla al committente: deve scriverti se vuole pagare un impianto per luogo a maggior rischio oppure dichiararti che lui classifica il luogo come ordinario.

Che sia o no una attività soggetta al controllo dei VVF conta relativamente per la classificazione secondo la 64-8/751
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5917
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2015, 13:29

andreandrea ha scritto:Il problema è che sono già state stese numerose linee con cavi unipolari senza guaina in tubi corrugati posati nel controsoffitto, che non mi sembra un tipo di posa ammesso.


Pensavo fossi ancora in fase progettuale, pensarci nella fase di realizzazione è al quanto tardivo... ma il progettista che dice?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 feb 2015, 14:48

Sono in fase progettuale, a mia insaputa sono state tirate le linee elettriche come ho detto, dunque mi trovo davanti ad un fatto compiuto.
Non nascondo che la cosa mi secca molto, e stavo valutando se considerare o meno il ristorante come luogo Ma.R.C.I. di tipo A.
Per questa ragione ho posto l'argomento sul forum.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[17] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 feb 2015, 16:08

andreandrea ha scritto:negli ospedali e nelle carceri le persone sono molto impedite nelle loro possibilità di movimento

una piccola considerazione: ricorda che persone con difficoltà motorie potrebbero trovarsi anche all'interno del tuo ristorante.
Indipendentemente da quanto ho scritto sopra, che è soltanto una condiderazione, io lo vedo senza troppi dubbi come un luogo a maggior rischio in caso di incendio di tipo A.
Valuta l'utilizzo di cavi LSOH inoltre.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

2
voti

[18] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2015, 16:33

andreandrea ha scritto:Sono in fase progettuale, a mia insaputa sono state tirate le linee elettriche come ho detto, dunque mi trovo davanti ad un fatto compiuto.
Non nascondo che la cosa mi secca molto, e stavo valutando se considerare o meno il ristorante come luogo Ma.R.C.I. di tipo A.
Per questa ragione ho posto l'argomento sul forum.


Per quanto mi riguarda se una ditta installatrice esegue dei lavori senza progetto o senza la mia autorizzazione, sanno che lo dovranno smantellare e non saranno pagate... Ma questo riguarda le specificità dei cantieri per cui ognuno conosce i propri polli :-)

Secondo me comunque non sono decisioni che puoi prendere da solo, devi coinvolgere la committenza. Il tuo compito è consigliare, secondo la tua esperienza e competenza, quale sia la soluzione migliore, illustrando costi e benefici, la scelta finale spetta solo a chi caccia i soldi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 feb 2015, 19:44

Grazie ancora a tutti per i vostri contributi. =D>
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[20] Re: Ristorante di 2500 mq

Messaggioda Foto Utenterosino » 25 feb 2015, 23:19

Scusate ma leggo solo ora.
L'associazione ambiente soggetto a controllo vvf e luogo marcio mi viene spontanea.
Di fatto un ristorante non è paragonabile a ospedali o altri ambienti prima citati e la densità di affollamento è abbastanza bassa.
Di fatto per stare dalla parte della ragione considerandolo luogo marcio ci si toglie ogni pensiero. La mia tendenza è di considerarlo come ambiente ordinario, magari con la scusa giustifichi meglio la parcella :-)
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti