Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

doppia centrale

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] doppia centrale

Messaggioda Foto Utentepierinopatrizia » 28 feb 2015, 9:24

buongiorno sono un nuovo iscritto ho un problema su un albergo vogliono ampliare questo immobile e si dovrà installare un'altra centrale incendio che non può essere connessa a quella esistente, vi chiedevo se è possibile avere nello stesso edificio 2 centrali antincendio non collegate tra loro
Avatar utente
Foto Utentepierinopatrizia
9 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 21 feb 2015, 14:19

1
voti

[2] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 feb 2015, 12:02

Significa che se c'è un allarme dalla centrale 1 non viene trasmesso nelle zone coperte dalla centrale 2?
Potrebbe avere senso solo se le due centrali coprono attività compartimentate e completamente indipendenti, con diversi piani di emergenza e diverse squadre antincendio, in cui se c'è un incendio in una zona non gliene frega nulla nell'altra, mi sembra insensato ed improponibile in un albergo.
Ma perché non si possono collegare le due centrali?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto Utentepierinopatrizia » 28 feb 2015, 12:24

non si parlano tra loro non c'è connessione tra le apparecchiature, per me non si può fare
Avatar utente
Foto Utentepierinopatrizia
9 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 21 feb 2015, 14:19

1
voti

[4] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 feb 2015, 12:45

Potresti mettere un modulo di uscita su loop della nuova centrale che comanda un modulo ingresso su loop della vecchia centrale in modo che in caso di allarme della prima centrale va in allarme anche la seconda.
Devi fare anche il viceversa, ovvero modulo di uscita su loop vecchia centrale e modulo ingresso su loop nuova centrale.
La nuova centrale però deve essere a servizio di una zona indipendente.
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

2
voti

[5] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto Utenterosino » 1 mar 2015, 0:35

La centrale vecchia anche se convenzionale avrà qualche ingresso allarme no... Tecnicamente la vedo fattibile.
A livello di valutazione progetto o prescrizioni è stato indicato niente?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[6] doppia centrale

Messaggioda Foto Utentepierinopatrizia » 2 mar 2015, 9:40

il mio discorso è proprio riferito al fatto che il progettista ci ha detto che si possono usare 2 centrali distinte che anche se non sono connesse fa lo stesso a me pare molto strano, non capisco perché ho avuto un voto negativo per quello che ho scritto vi ringrazio per le risposte
Avatar utente
Foto Utentepierinopatrizia
9 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 21 feb 2015, 14:19

0
voti

[7] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 mar 2015, 18:35

Anche a parer mio è fattibile questo intervento, ma tu chiedevi se ci potevano essere 2 centrali distinte senza esser interfacciate?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto Utentepibo » 4 mar 2015, 9:45

Concordo con i precedenti commenti, la soluzione potrebbe anche essere quella di riportare tutti i loop sulla centrale nuova eliminando quella esistente se i dispositivi sono compatibili dato che le centrali odierne solitamente permettono di farlo.
Avatar utente
Foto Utentepibo
60 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 10 apr 2014, 11:14

0
voti

[9] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 mar 2015, 12:25

pibo ha scritto: la soluzione potrebbe anche essere quella di riportare tutti i loop sulla centrale nuova eliminando quella esistente

In questo modo il nuovo installatore si assume la paternità e responsabilità dell'intero impianto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[10] Re: doppia centrale

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mar 2015, 17:10

Goofy ha scritto:In questo modo il nuovo installatore si assume la paternità e responsabilità dell'intero impianto.


Non è così. La sua responsabilità è riferita solo alla corretta installazione della nuova centrale e alla compatibilità con il loop esistente. Con la messa in servizio della nuova centrale dichiara di aver verificato il corretto funzionamento dei rivelatori e loop esistente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea