[1] Collegamento a terra masse

Messaggioda Foto Utentearmada » 10 mar 2015, 19:07

Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

0
voti

[2] Re: Collegamento a terra masse

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2015, 19:18

armada ha scritto:Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?

Grazie


No! Le masse vanno sempre collegate a terra, non ci sono distante oltre le quali non sia necessario.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Collegamento a terra masse

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 mar 2015, 19:27

armada ha scritto:masse metalliche?


Per le masse vedi risposta di Mike.
Ma perché le chiami "masse metalliche"? Forse intendi qualcosa d'altro rispetto alle masse? (tipo "grandi masse metalliche" o "masse estranee")
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Collegamento a terra masse

Messaggioda Foto Utentearmada » 10 mar 2015, 19:33

Ribalto la domanda, una lampada a parete con parti metalliche deve essere collegata a terra indifferentemente dall'altezza cui è posizionata giusto?
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

0
voti

[5] Re: Collegamento a terra masse

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 mar 2015, 19:37

Giusto se le parti metalliche sono masse: potrebbero anche non esserlo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Collegamento a terra masse

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2015, 20:20

armada ha scritto:Ribalto la domanda, una lampada a parete con parti metalliche deve essere collegata a terra indifferentemente dall'altezza cui è posizionata giusto?


Bisogna essere rigorosi sulle definizioni altrimenti non ci si può capire mai. Ti rimando a questo articolo

Se la lampada è una massa deve essere collegata a terra sempre.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Collegamento a terra masse

Messaggioda Foto Utentearmada » 11 mar 2015, 10:13

Grazie ad entrambi!