Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 mar 2015, 21:36

buona sera a tutti dobbiamo progettare un albergo con inserito un locale pubblico spettacolo una birreria di circa 500 posti per riscaldare questo ambiente il progettista termoidraulico ha deciso di installare un soffitto radiante attaccato al solaio devo installare i rivelatori però non so che strada prendere poiché se posiziono i rivelatori termici per forza devo distanziali almeno da un metro dall'elemento riscaldante UNI 9795 se installano i rivelatori di fumo puntifotmi o lineari sicuramente avrò dei problemi poiché all'interno del locale utilizzano una macchina del fumo, avete qualche consiglio?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[2] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 mar 2015, 8:18

Invece di ottenere un punto negativo avrei preferito magari una critica magari una spiegazione, ancora di più sarebbe stato interessante avere un opinione in merito a questo problema
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[3] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 12 mar 2015, 10:21

Se è un soffitto radiante, seppure in cartongesso, sarà comunque modulare e ci saranno delle fasce non attive, cioè senza tubo scaldante.
In quelle fasce sistemerei dei termovelocimetrici tenendo conto che il soffitto radiante comunque funziona a bassa temperatura.
La distanza di 1m è riferita a rivelatori investiti da flussi di aria ma non è questo il caso, il sistema è radiante.
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[4] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 mar 2015, 10:33

sono d'accordo con [user]dadituri[/user]
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[5] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utentepibo » 12 mar 2015, 10:52

iosolo35 ha scritto:avete qualche consiglio?


La butto la, sistema di aspirazione?
Non so se la macchina del fumo va ad interferire con questo tipo di rilevazione.
Comunque confermo che la distanza di 1 mt è dalle mandate d'aria
Avatar utente
Foto Utentepibo
60 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 10 apr 2014, 11:14

1
voti

[6] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenterosino » 12 mar 2015, 10:59

Bel problema... cavi termosensibili???
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[7] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 mar 2015, 13:21

La norma uni 9795 dice che il posizionamento deve tener conto di non produrre falsi allarmi pertanto di installarli dove non siano presenti fonti di irraggiamento termico aria calda vapore ecc... La temperatura del soffitto può arrivare a 65gradi e non ci sono punti non caldi
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[8] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 mar 2015, 13:29

iosolo35 ha scritto:La temperatura del soffitto può arrivare a 65gradi e non ci sono punti non caldi

:shock: :shock: :shock:
per un impianto simile che abbiamo realizzato la temperatura di mandata era pari a 26°C.
Per questo io sostenevo la tesi dei termovelocimetrici. Con temperature così basse non credo che possano generare falsi allarmi.

p.s. chi è il pazzo che ha progettato questo impianto? dopo un paio d'ore lì sotto ti scoppia la testa!
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[9] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 12 mar 2015, 13:36

Infatti la norma UNI EN 1264 impone di non superare i 29°C come temperatura superficiale del pavimento radiante e consiglia di non superare la temperatura di sicurezza 29°C sulla superficie dei soffitti radianti.
Con il soffitto a 65°C chissà se ricrescono i capelli! :D
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[10] Re: rivelazione pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 mar 2015, 14:42

Il soffitto è il alto 8 metri
non ci sono problemi, ma solo soluzioni