rivelazione pubblico spettacolo
Moderatore:
iosolo35
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
buona sera a tutti dobbiamo progettare un albergo con inserito un locale pubblico spettacolo una birreria di circa 500 posti per riscaldare questo ambiente il progettista termoidraulico ha deciso di installare un soffitto radiante attaccato al solaio devo installare i rivelatori però non so che strada prendere poiché se posiziono i rivelatori termici per forza devo distanziali almeno da un metro dall'elemento riscaldante UNI 9795 se installano i rivelatori di fumo puntifotmi o lineari sicuramente avrò dei problemi poiché all'interno del locale utilizzano una macchina del fumo, avete qualche consiglio?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Invece di ottenere un punto negativo avrei preferito magari una critica magari una spiegazione, ancora di più sarebbe stato interessante avere un opinione in merito a questo problema
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2
voti
Se è un soffitto radiante, seppure in cartongesso, sarà comunque modulare e ci saranno delle fasce non attive, cioè senza tubo scaldante.
In quelle fasce sistemerei dei termovelocimetrici tenendo conto che il soffitto radiante comunque funziona a bassa temperatura.
La distanza di 1m è riferita a rivelatori investiti da flussi di aria ma non è questo il caso, il sistema è radiante.
Ciao,
Dario
In quelle fasce sistemerei dei termovelocimetrici tenendo conto che il soffitto radiante comunque funziona a bassa temperatura.
La distanza di 1m è riferita a rivelatori investiti da flussi di aria ma non è questo il caso, il sistema è radiante.
Ciao,
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
1
voti
iosolo35 ha scritto:avete qualche consiglio?
La butto la, sistema di aspirazione?
Non so se la macchina del fumo va ad interferire con questo tipo di rilevazione.
Comunque confermo che la distanza di 1 mt è dalle mandate d'aria
1
voti
Bel problema... cavi termosensibili???
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
La norma uni 9795 dice che il posizionamento deve tener conto di non produrre falsi allarmi pertanto di installarli dove non siano presenti fonti di irraggiamento termico aria calda vapore ecc... La temperatura del soffitto può arrivare a 65gradi e non ci sono punti non caldi
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
1
voti
iosolo35 ha scritto:La temperatura del soffitto può arrivare a 65gradi e non ci sono punti non caldi
per un impianto simile che abbiamo realizzato la temperatura di mandata era pari a 26°C.
Per questo io sostenevo la tesi dei termovelocimetrici. Con temperature così basse non credo che possano generare falsi allarmi.
p.s. chi è il pazzo che ha progettato questo impianto? dopo un paio d'ore lì sotto ti scoppia la testa!
1
voti
Infatti la norma UNI EN 1264 impone di non superare i 29°C come temperatura superficiale del pavimento radiante e consiglia di non superare la temperatura di sicurezza 29°C sulla superficie dei soffitti radianti.
Con il soffitto a 65°C chissà se ricrescono i capelli!
Ciao,
Dario
Con il soffitto a 65°C chissà se ricrescono i capelli!
Ciao,
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)