[1] Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteelemet » 15 mar 2015, 14:18

Salve a tutti

Durante una verifica di un impianto esistente ho riscontrato una selettività differenziale di 300mA a monte e 30mA a valle.
Parliamo di un magnetotermico diff. in partenza con selettività di 300mA e magnetotermico differenziale a valle di 30mA (in un sottoquadro a circa 20mt di distanza).
Fin qui nulla di strano.
Mi chiedo se fosse stato sufficiente mettere a monte uno stesso magnetotermico diff. di selettività pari a 100mA ovvero solo 3 maggiore di quello a valle.
poiché non è la prima volta che mi capita di riscontrare tali situazioni ovvero selettività 10 volte maggiori vorrei sapere se vi è una motivazione tecnica valida o no.
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelemet
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 13 dic 2014, 13:37

0
voti

[2] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 mar 2015, 14:28

Basta che l'interruttore differenziale a monte (di tipo S) abbia Idn tre volte superiore quello a valle (istantaneo).
La motivazione del 300 mA può essere dovuta al fatto che 100mA o 300mA non cambiano la sicurezza dai contatti indiretti (se coordinati con l'impianto di terra) né quella addizionale dai contatti diretti (assente in ogni caso) quindi quello da 100 mA non aumenta la sicurezza ma aumenta il rischio di intervento intempestivo.
Non so neppure se si trovano in commercio differenziali S da 100mA
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteelemet » 15 mar 2015, 16:17

OK Grazie.
Un'ultima riflessione.
Ho notato questa situazione:
Il magnetotermico diff. a monte da 300mA è un quadripolare che alimenta una rete trifase (Sistema TT 400V 50Hz).
Da esso sono anche state rilevate 3 linee con utente 220 V .
Una linea (L1) è protetta da un magnetotermico diff. da 25A e sensibilità 30mA
le altre 2 (L2 ed L3) con magnetotermici NON differenziali da 16A ciascuna.
Pertanto, rilevo, a mio parere un grave errore nella sicurezza dell'impianto sulle linee L2 ed L3 per la protezione da contatti diretti ed indiretti essendo solo protetti dalla sensibilità (bassa) del quadripolare....
(Il neutro, prelevato dal quadripolare, è poi ponticellato fra L1, L2 ed L3).
Giusto???
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelemet
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 13 dic 2014, 13:37

0
voti

[4] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 mar 2015, 16:38

Non sempre è richiesto che la protezione sia di 30mA quindi potrebbe anche andare bene l'impianto così come l'hai descritto
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteivano » 15 mar 2015, 17:05

le utenze 230v in cosa consisterebbero?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[6] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteelemet » 15 mar 2015, 17:09

ivano ha scritto:le utenze 230v in cosa consisterebbero?


prese 220!!

Pertanto

Goofy ha scritto:Non sempre è richiesto che la protezione sia di 30mA quindi potrebbe anche andare bene l'impianto così come l'hai descritto


Mi chiedo ma una eventuale dispersione sulla presa 220 dall'utenza di turno (es. lavatrice) sulla linea L2 o L3 non provoca una "scossa che si sente" vista la sensibilità a 300mA ??

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelemet
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 13 dic 2014, 13:37

0
voti

[7] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteivano » 15 mar 2015, 17:23

se sono prese vanno protette con differenziali da 30ma.
se gli utilizzatori sono inammovibili o in doppio isolamento puo' andar bene il 300ma sempre sia coordinato con RT.
che tipo di verifiche stai facendo?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

2
voti

[8] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 mar 2015, 19:42

elemet ha scritto:una eventuale dispersione sulla presa 220 dall'utenza di turno (es. lavatrice) sulla linea L2 o L3 non provoca una "scossa che si sente" vista la sensibilità a 300mA ??

no, dato per scontato che ci sia coordinazione, non avresti tensione pericolosa sulle masse

il problema è che sulle prese comuni è richiesta la protezione addizionale dai contatti diretti, che risulta soddisfatta solo con dispositivi aventi Idn minore o uguale a 30 mA

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteelemet » 16 mar 2015, 0:09

ivano ha scritto:che tipo di verifiche stai facendo?

Verifiche e rifacimento parziale dell' impianto con rilascio di cert.di conformità
Avatar utente
Foto Utenteelemet
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 13 dic 2014, 13:37

0
voti

[10] Re: Selettività Differenziale

Messaggioda Foto Utenteelemet » 16 mar 2015, 0:12

Attilio ha scritto:
elemet ha scritto:una eventuale dispersione sulla presa 220 dall'utenza di turno (es. lavatrice) sulla linea L2 o L3 non provoca una "scossa che si sente" vista la sensibilità a 300mA ??

no, dato per scontato che ci sia coordinazione, non avresti tensione pericolosa sulle masse

il problema è che sulle prese comuni è richiesta la protezione addizionale dai contatti diretti, che risulta soddisfatta solo con dispositivi aventi Idn minore o uguale a 30 mA

saluti

Tutto chiaro
Ok grazie 1000