Confermo non è per mandata ritorno ma hai due uscite ad impulso per contabilizzare energia frigorifera e termica. In pratica al contatore puoi collegargli due contatori volumetrici.
Questo si fa negli impianti a quattro tubi dove all'appartamento ti arrivano le due tubazioni calde (mandata e ritorno) e le due tubazioni fredde (mandata e ritorno).
L'utente decide se vuole riscaldare/raffreddare il proprio appartamento.
In questo caso dovrai acquisire i due consumi.
Al posto di usare l'uscita ad impulsi non puoi usare l'uscita MBUS/RS-485?
Ciao,
Dario
contabilizzatore energia termica accessibile modbus
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Distinguerei due casi:
a) Processo industriale
Faccio quello che voglio, compro i flow meter, le sonde di temperatura, il plc, scrivo il programma e fine.
b) Contatore di calore usato per "tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà
delle transazioni commerciali"
In questo caso il contatore di calore deve essere certificato alla Norma UNI EN1434. Io compro tutto il sistema di contabilizzazione certificato , contatore di calore e trasduttori, in questo senso intendo sistema.
Il caso di tubi DN1000 è estremo però c'è qualche azienda che produce sistemi di questo tipo:
http://www.brunataskovgaard.dk/fileadmin/datablade/energimaalere/Infocal_Ultrasonic_3.5_nl.pdf
In questo caso valuterei, se possibile fisicamente, anche la possibilità di suddividere la portata su più contabilizzatori in parallelo, tipo due DN600 o tre DN350.
L'offerta commerciale di sistemi per questi diametri inferiori si amplierebbe moltissimo.
Ciao,
Dario
a) Processo industriale
Faccio quello che voglio, compro i flow meter, le sonde di temperatura, il plc, scrivo il programma e fine.
b) Contatore di calore usato per "tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà
delle transazioni commerciali"
In questo caso il contatore di calore deve essere certificato alla Norma UNI EN1434. Io compro tutto il sistema di contabilizzazione certificato , contatore di calore e trasduttori, in questo senso intendo sistema.
Il caso di tubi DN1000 è estremo però c'è qualche azienda che produce sistemi di questo tipo:
http://www.brunataskovgaard.dk/fileadmin/datablade/energimaalere/Infocal_Ultrasonic_3.5_nl.pdf
In questo caso valuterei, se possibile fisicamente, anche la possibilità di suddividere la portata su più contabilizzatori in parallelo, tipo due DN600 o tre DN350.
L'offerta commerciale di sistemi per questi diametri inferiori si amplierebbe moltissimo.
Ciao,
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
0
voti
Sono stato superficiale nello scrivere semplicemente mandata e ritorno. il sistema che stiamo mettendo a punto dovrà prevedere oltre a ingressi impulsivi anche un'interfaccia modbus, per cui successivamente decideremo come acquisire i dati e sarà chi utilizza lo strumento a interpretare i risultati. l'importante è aver trovato uno strumento certificato con cui poter interagire. oltre ciò mi studierò il documento Caleffi per capire le differenze tra le varie letture.
Come sempre questo forum è una grande fonte di conoscenza e chi vi partecipa è molto competente.
Grazie mille!
Come sempre questo forum è una grande fonte di conoscenza e chi vi partecipa è molto competente.
Grazie mille!
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)