Mi trovo con una struttura sanitaria che ha un UPS dimensionato per circa 6 per i locali di gruppi 1 e 2.
Pensavo che bastasse.
Un decreto assessoriale per l'accreditamento della struttura sanitaria, prescrive:
Sia il locale laboratorio che il locale chirurgico devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità.
ora, sara' stupido, ma non capisco lail significato della "e", cioe'
gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità.
nel senso che alimentare il gruppo di continuita' con il gruppo elettrogeno non ha senso poiché ho autonomia del doppio (6 ore), se alimento in parallelo, ad esempio faccio intervenire il GE dopo che UPS finisce la sua autonomia e' impossibile per il tempo di regime del GE sicuramente > di 0,5 s.
voi cosa pensate?
grazie
alimentazione di back up in strutture sanitarie
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
grazie.
la struttura era gia' esistente con UPS dimensionato al doppio.
io pensavo ceh siccome ho il doppio di autonomia il GE poteva non essere messo ad alimentare il UPS
la struttura era gia' esistente con UPS dimensionato al doppio.
io pensavo ceh siccome ho il doppio di autonomia il GE poteva non essere messo ad alimentare il UPS
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
la 64-8/7 prescrive che le strutture sanitarie gruppo 2 devono avere autonomia di 3 ore minimo, l'UPS e' 6 ore
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
si certo, hai ragione.
ma per la procreazione assistita non prevede interventi superiori a 30 minuti, sono quasi ambulatoriali, mai in anestesia completa, mi spiegavano i medici.
cioe' non siamo in cardiologia o cose del genere
ma per la procreazione assistita non prevede interventi superiori a 30 minuti, sono quasi ambulatoriali, mai in anestesia completa, mi spiegavano i medici.
cioe' non siamo in cardiologia o cose del genere
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
studiocampo ha scritto:voi cosa pensate?
Che devi assicurare l'autonomia richiesta e puoi farlo con in continuità assoluta con l'UPS, oppure con l'UPS dimensionato per autonomia di 5/10 minuti perché nel giro di 15 secondi entra in funzione il gruppo elettrogeno che fornisce l'autonomia richiesta.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie a tutti.
Ma appunto perché devo assicurare l'autonomia richiesta che a mio avviso per la 64-8/7 è si 3 ore il gruppo elettrogeno non mi servirebbe.
ma i funzionari della regione lo pretendono senza motivare.
dicono il decreto lo prevede è deve essere presente.
Ma appunto perché devo assicurare l'autonomia richiesta che a mio avviso per la 64-8/7 è si 3 ore il gruppo elettrogeno non mi servirebbe.
ma i funzionari della regione lo pretendono senza motivare.
dicono il decreto lo prevede è deve essere presente.
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
studiocampo ha scritto:...
ma i funzionari della regione lo pretendono senza motivare.
dicono il decreto lo prevede è deve essere presente.
Ovvio, mica sono soldi loro, il burocrate applica la burocrazia, le pecore stanno bene tosate.
Riporta l'UPS a 5 minuti di autonomia e installa il nuovo GE, sperando che non superi i 25 kW altrimenti devi fare anche la SCIA antincendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
studiocampo ha scritto:Mi trovo con una struttura sanitaria che ha un UPS dimensionato per circa 6 per i locali di gruppi 1 e 2.
Pensavo che bastasse.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Al solito capisci fischi per fiaschi... Non ho detto che la soluzione sia valida dal punto di vista tecnico, contesto l'approccio su una situazione esistente.
Non siamo in fase progettuale, c'è un UPS che garantisce le 6 ore di autonomia, c'è una struttura sanitaria che non fa interventi a cuore aperto, c'è un "ispettore" che invece di dare una risposta tecnica a un problema riporta testualmente una prescrizione normativa dove una "e" fa la differenza.
L'ispettore tecnico competente motiverà questa prescrizione e valuterà nel suo insieme la situazione, l'ispettore burocrate cita la norma e pretende che sia applicata anche se inutile.
Non siamo in fase progettuale, c'è un UPS che garantisce le 6 ore di autonomia, c'è una struttura sanitaria che non fa interventi a cuore aperto, c'è un "ispettore" che invece di dare una risposta tecnica a un problema riporta testualmente una prescrizione normativa dove una "e" fa la differenza.
L'ispettore tecnico competente motiverà questa prescrizione e valuterà nel suo insieme la situazione, l'ispettore burocrate cita la norma e pretende che sia applicata anche se inutile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Mike ha scritto:
Ovvio, mica sono soldi loro, il burocrate applica la burocrazia
Magari per accontentarlo ed ottenere l'accredito basta installare questo http://waa.ai/v4HS ...
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)