Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

cert-rei parete cartongesso

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[11] Re: cert-rei parete cartongesso

Messaggioda Foto Utenterosino » 2 apr 2015, 17:30

Ok avevo qualche dubbio, ma va bene.
L'estensione delle certificazione alla struttura come realizzata è un onere a tuo carico; solitamente negli ultimi certificati di prova vi sono indicati dei limiti specifici, in particolar modo riferiti all'altezza (vengono indicati nel fascicolo tecnico che è un documento a parte rispetto al rapporto di prova).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[12] Re: cert-rei parete cartongesso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 apr 2015, 19:48

rosino ha scritto:
L'estensione delle certificazione alla struttura come realizzata è un onere a tuo carico


L'estensione può essere fatta solo entro i limiti del "campo di applicazione estesa" indicati nei fascicoli tecnici dei materiali, altrimenti NON si sta applicando il metodo sperimentale.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: cert-rei parete cartongesso

Messaggioda Foto Utenterosino » 3 apr 2015, 12:34

Ottima puntualizzazione Foto UtenteGoofy
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[14] Re: cert-rei parete cartongesso

Messaggioda Foto Utentevoltamper » 7 apr 2015, 9:27

Scusa Goofy, se il campione del rapporto di prova è da 3x3 m e non sono specificati altri limiti se la parete costruita è più grande che metodo devo usare per il cert-rei?
Avatar utente
Foto Utentevoltamper
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 27 mag 2014, 15:36

0
voti

[15] Re: cert-rei parete cartongesso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2015, 9:42

In base ai vincoli della parete sul forno la larghezza può essere estesa a piacimento.
I problemi sono sull'altezza dove l'estensione è limitata (al massimo a 4,5m mi pare, ma in ogni caso serve la documentazione di prova che lo attesti).
Io sono elettricista e non muratore, quindi non sono in grado di dirti se c'è la possibilità di ricorrere al metodo analitico facendo i calcoli anziché al metodo sperimentale per certificare la parete (dubito).
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[16] Re: cert-rei parete cartongesso

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 apr 2015, 10:14

Senti il fornitore della parete, vedrai che ti darà tutta la documentazione del caso
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

Precedente

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti