Scusate ma riesumo questa discussione per chiedere chiarimenti sulla protezione da cortocircuito del differenziale puro.
Su una delle pubblicazioni di Carrescia (giugno 2014 Repetita Juvant) indica che per proteggere dal corto il differenziale puro bisogna mettere (preferibilmente a monte) un interruttore automatico magnetotermico (o un sezionatore portafusibili) di caratteristiche indicate dal Costruttore del differenziale.
Domanda .... ma il differenziale puro non è protetto dal corto dai magnetotermici installati direttamente a valle dello stesso?
Grazie
Su una delle pubblicazioni di Carrescia (giugno 2014 Repetita Juvant) indica che per proteggere dal corto il differenziale puro bisogna mettere (preferibilmente a monte) un interruttore automatico magnetotermico (o un sezionatore portafusibili) di caratteristiche indicate dal Costruttore del differenziale.
Domanda .... ma il differenziale puro non è protetto dal corto dai magnetotermici installati direttamente a valle dello stesso?
Grazie
0
voti
Si applica la sezione si applica la sezione 709 della 64-8, tra le varie cose richiede differenziale per ogni presa.
A valle dove?
ma il differenziale puro non è protetto dal corto dai magnetotermici installati direttamente a valle dello stesso?
A valle dove?
0
voti
ATTENZIONE al valore della corrente di cortocircuito, l'affermazione "certo che sì" è sbagliata.
Il sezionatore (ed anche il differenziale puro) possono essere installati solo se il valore di corrente di cortocircuito nel punto di installazione non supera quella dichiarata dal costruttore (a memoria "corrente di cortocircuito condizionata")
Per esempio particolarmente problematici sono (erano?) gli interruttori di manovra sezionatori BTicino F74... che hanno (avevano?) un valore di corrente condizionata di solo 3000 A (quelli con In>32A) o 4500A (fino a 32A)
Il sezionatore (ed anche il differenziale puro) possono essere installati solo se il valore di corrente di cortocircuito nel punto di installazione non supera quella dichiarata dal costruttore (a memoria "corrente di cortocircuito condizionata")
Per esempio particolarmente problematici sono (erano?) gli interruttori di manovra sezionatori BTicino F74... che hanno (avevano?) un valore di corrente condizionata di solo 3000 A (quelli con In>32A) o 4500A (fino a 32A)
0
voti
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)