Per me non ha senso. Non vi e' nulla di lunare in quel quadro, sono componenti diffusi quei modelli. Prova a cercare almeno di capire qual'e' il componente che causa il corto, perche' di questo si tratta, escludendoli progressivamente. Ossia gli alimentatori
Attento che ora hai parlato di magneto termico e non di differenziale
Dubbio su trasformatore di isolamento e norme Cei
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Aldooo non c'è nessun corto :) il quadro 5 giorni fa funzionava perfettamente, visto coi miei occhi 
Non è che durante il viaggio nel pallet e sigillato gli armatori si mettano a giocarci in nave :)
Non è che durante il viaggio nel pallet e sigillato gli armatori si mettano a giocarci in nave :)
-

alexcagliari
10 3 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 5 mar 2015, 23:19
- Località: Cagliari
0
voti
prese le dovute precauzioni del caso, non sarebbe poi così traumatico fare una prova d'accensione previa disconnessione del PE sulla morsettiera del quadro
non vedo filtri, presumo che sia una macchina abbastanza economica, ma allora mi sembra ancora più strano che il differenziale interviene alla sola messa in tensione, i guai dovrebbero iniziare con la modulazione PWM
non so come hai collegato la spina, ma sulla morsettiera di alimentazione fase e neutro sono invertiti
PS: io rimango per la soluzione del circuito dedicato per il CNC come già detto in precedenza
non vedo filtri, presumo che sia una macchina abbastanza economica, ma allora mi sembra ancora più strano che il differenziale interviene alla sola messa in tensione, i guai dovrebbero iniziare con la modulazione PWM
non so come hai collegato la spina, ma sulla morsettiera di alimentazione fase e neutro sono invertiti
PS: io rimango per la soluzione del circuito dedicato per il CNC come già detto in precedenza
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio,
Riguardo la macchina non è esattamente economica.. Che filtri dovrebbero essere presenti?
La spina non l'ho collegata io..Ho ricevuto il tutto e collegato...Ora mi sto ponendo il dubbio..
Non ho la possibilità di portare una linea dedicata. In cosa non ti rassicura l'utilizzo del trafo di isolamento col suo differenziale in configurazione TN-S?
Tu aggiungeresti/modificheresti qualcosa in questo quadro?
Grazie
attilio
Riguardo la macchina non è esattamente economica.. Che filtri dovrebbero essere presenti?
La spina non l'ho collegata io..Ho ricevuto il tutto e collegato...Ora mi sto ponendo il dubbio..
Non ho la possibilità di portare una linea dedicata. In cosa non ti rassicura l'utilizzo del trafo di isolamento col suo differenziale in configurazione TN-S?
Tu aggiungeresti/modificheresti qualcosa in questo quadro?
Grazie
-

alexcagliari
10 3 - New entry

- Messaggi: 55
- Iscritto il: 5 mar 2015, 23:19
- Località: Cagliari
0
voti
Ma col trafo di isolamento in TN-S il salvavita di casa non dovrebbe scattare ugualmente? Alla fine c'e' sempre una corrente che passa per il toroide del dispositivo di sgancio. Mi sbaglio?
1
voti
se metti un polo del secondario del trasformatore a terra al pari di un TN, hai che un guasto a massa si riconduce ad un cortocircuito al secondario, a quel punto basta la protezione magnetotermica
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
detto francamente, mi sembra che si stia affrontando la questione con le premesse sbagliate
la scaletta delle priorità sta generando degli assurdi
si vuole usare un trasformatore di isolamento e si vanificano le sue caratteristiche sul piano della sicurezza (separazione elettrica) collegandone un polo a terra
come detto non conosco l'elettronica dei sistemi CNC, prendo per buono che serva una terra funzionale, viene da se che non posso collegare solo quello che mi pare alla terra di protezione
certo, in questo modo ti fai un sottosistema TN sempre indipendente (per i guasti a terra) da quello che c'è a monte, ma anche questo va fatto bene
ma allora nel momento stesso che pensiamo di proteggere il circuito secondario, e visto che sfortunatamente non esistono solo i guasti franchi, forse solo il magnetotermico è un po' pochino, ma visto il particolare carico (ha più IGBT che morsetti!) è pochino anche un differenziale AC, e allora ci vuole almeno un tipo A da 300 mA
insomma i costi lievitano e io rimango della mia idea che qualcosa di diverso si poteva fare
la scaletta delle priorità sta generando degli assurdi
si vuole usare un trasformatore di isolamento e si vanificano le sue caratteristiche sul piano della sicurezza (separazione elettrica) collegandone un polo a terra
come detto non conosco l'elettronica dei sistemi CNC, prendo per buono che serva una terra funzionale, viene da se che non posso collegare solo quello che mi pare alla terra di protezione
certo, in questo modo ti fai un sottosistema TN sempre indipendente (per i guasti a terra) da quello che c'è a monte, ma anche questo va fatto bene
ma allora nel momento stesso che pensiamo di proteggere il circuito secondario, e visto che sfortunatamente non esistono solo i guasti franchi, forse solo il magnetotermico è un po' pochino, ma visto il particolare carico (ha più IGBT che morsetti!) è pochino anche un differenziale AC, e allora ci vuole almeno un tipo A da 300 mA
insomma i costi lievitano e io rimango della mia idea che qualcosa di diverso si poteva fare
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
Se non vuoi posare una linea dedicata come ha suggerito
attilio o non vuoi installare un trasformatore BT/BT (non di isolamento) come suggerito da
ivan e in questo modo separarti dalla rete, non vedo tante altre soluzioni, almeno che non sostituisci il differenziale di casa da 30 mA con altro da 300 mA o superiore purché coordinato con la RT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)