[1] Eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utenteelektroelio » 30 apr 2015, 7:58

Un mio cliente ha un capannone alimentato in media e il sistema di distribuzione é un TN-S dal quadro generale partono delle alimentazioni a 3 macchine sotto 3 MTD 4x400A con diff regolato al massimo sia per corrente che per tempo, ogni tanto i differenziali saltano comunque per vari motivi queste macchine hanno tantissime resistenze e dei motori particolari sono macchine di stampaggio ed iniezione plastica, essendo un TNS possiamo eliminare i differenziali? Il loro tecnico dice di no perché il sistema é nato così ma non sono molto d'accordo, che ne dite? Semmai come di può fare operativamente per eliminarli? Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelektroelio
50 1 2
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 27 apr 2015, 10:07

0
voti

[2] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 30 apr 2015, 8:13

...con diff regolato al massimo sia per corrente che per tempo...

Un po' scarna come descrizione. Vuoi dire che il differenziale è tarato a 30 A con un ritardo di 5 secondi?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[3] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utenteelektroelio » 30 apr 2015, 11:02

Tarato a 5A il tempo non lo ricordo, la mia domanda è solo se si possono eliminare
Avatar utente
Foto Utenteelektroelio
50 1 2
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 27 apr 2015, 10:07

2
voti

[4] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 30 apr 2015, 11:10

la mia domanda è solo se si possono eliminare

La mia risposta è che le protezioni non si tolgono; si cercano le cause del problema.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[5] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utenteelektroelio » 30 apr 2015, 11:17

Hanno contattato anche il costruttore della macchina, ha risposto che negli stabilimenti dove ha posizionato queste a monte non ci sono mai i differenziali essendo appunto un sistema TNS ma se dici che devono stare non so proprio cosa rispondere al mio cliente, mi sembrava di ricordare dall scuola che per questi sistemi si potesse fare a meno dei differenziali ma mi sbagliavo grazie
Avatar utente
Foto Utenteelektroelio
50 1 2
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 27 apr 2015, 10:07

1
voti

[6] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 apr 2015, 11:22

elektroelio ha scritto:che per questi sistemi si potesse fare a meno dei differenziali ma mi sbagliavo grazie

No, non ti sbagliavi. Solo che bisogna operare a ragion veduta. Occorre verificare una serie di condizioni, come, ad esempio, il valore dell'impedenza di guasto. Solo un professionista con adeguata preparazione (ed eventualmente adeguata strumentazione) potrà valutare la soluzione più opportuna.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[7] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 30 apr 2015, 11:53

...ma se dici che devono stare....

ALT!
Non ho mai detto che "ci devono stare", volevo solo rimarcare l'approccio un po' troppo semplicistico del "lo posso togliere?".
Anche togliendo il differenziale sulla linea del macchianario il problema non è risolto e si riperquoterà sui vari differenziali nei quadri che ci sono a monte e via dicendo.
Alla fine della filiera, continuando con la stessa logica, rischi di dover togliere non un differenziale ma un gran bel po' di differenziali.

Quoto al 100%
paolo a m ha scritto:...bisogna operare a ragion veduta...
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[8] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 apr 2015, 13:41

elektroelio ha scritto:Il loro tecnico dice di no perché il sistema é nato così [...]

non ho capito di quale tecnico parli, ma da quello che mi pare di leggere tra le righe, sembra che il suo essere restio alla rimozione dei differenziali (che poi non è così scontata come credi) derivi dal fatto che così composto il sistema ha funzionato magari per anni e anni senza problemi, è possibile?

io vedo almeno due strade indipendenti da poter seguire

1. verificare cosa determina tali correnti di guasto e soprattutto se queste siano da considerarsi ragionevolmente normali

2. verificare le ragioni di una protezione differenziale generale (per ciascuno dei tre interruttori B.T.) così sensibile (5 A) [e controllare anche il set point cronometrico
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[9] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 apr 2015, 22:18

elektroelio ha scritto:...e per questi sistemi si potesse fare a meno dei differenziali ma mi sbagliavo grazie


Non ti sbagli, per utenze e macchinari fissi la protezione dai contatti indiretti la puoi garantire con la protezione magnetica coordinata con l'impedenza dell'anello di guasto e tempo di intervento entro 5 secondi. Segui il suggerimento di Foto Utentepaolo a m, è sufficiente fare uno studio della rete e delle misure di impedenza. Verificherei inoltre l'effettiva corrente di dispersione della macchina sul PE.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: eliminare differenziali

Messaggioda Foto Utenteivano » 30 apr 2015, 22:23

occorrerebbe comunque interpellare anche chi ha progettato e chi ha certificato l'impianto prima di procedere a eliminare le protezioni differenziali