Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Errore di velocità e diagrammi di bode

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[11] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentedaymos » 4 mag 2015, 22:23

Quello è una rete integratrice. Non so se sia un errore chiamarla integratore.

Comunque riduce le alte frequenze e abbassa la fase in corrispondenza di \sqrt{\alpha }*\omega_1

Lo è in virtù del fatto che se faccio il grafico di bode fa quello.
Allegati
bode_integr.png
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

1
voti

[12] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentegotthard » 4 mag 2015, 22:26

daymos ha scritto:Quello è una rete integratrice. Non so se sia un errore chiamarla integratore.

Puoi chiamarla "rete attenuatrice" o "rete ritardatrice".

Un "integratore" è del tipo G(s)=\frac{1}{s} ;-)
...\frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t}=JCM... :!:
Avatar utente
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1357
Iscritto il: 5 lug 2013, 14:01

0
voti

[13] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentedaymos » 4 mag 2015, 22:34

oki grazie
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

2
voti

[14] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 mag 2015, 9:38

gotthard ha scritto:Puoi chiamarla "rete attenuatrice" o "rete ritardatrice".


Si chiamano reti anticipatrici o ritardatrici in funzione dell'azione esercitata dalla fase del filtro.
L'equivalente in inglese è il seguente :

Phase lead and phase lag compensator.

L'effetto di questi compensatori sul modulo non è da considerarsi primario come invece si considera quello sulla fase.
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
Avatar utente
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3381
Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
Località: Behind the scenes

0
voti

[15] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentegotthard » 5 mag 2015, 9:42

dimaios ha scritto:L'effetto di questi compensatori sul modulo non è da considerarsi primario come invece si considera quello sulla fase.

Ho riportato quei due nomi perché la conoscevo con quei due termini.

Comunque, son d' accordo con te :ok:
...\frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t}=JCM... :!:
Avatar utente
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1357
Iscritto il: 5 lug 2013, 14:01

2
voti

[16] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentedimaios » 5 mag 2015, 9:48

Si. E' un problema abbastanza comune.In alcuni testi vengono riportati nomi fuorvianti ( spesso riconducibili a pessime traduzioni dall'inglese ) rispetto al reale significato/funzione dell'oggetto.
Ricordare la funzione attraverso un nome 'parlante' aiuta la comprensione per questo l'ho segnalato. ;-)
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
Avatar utente
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3381
Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
Località: Behind the scenes

0
voti

[17] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentedaymos » 5 mag 2015, 13:39

Ma quindi qualcuno puo dirmi come determinare i parametri per la rete ritardatrice in questo esempio?
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

1
voti

[18] Re: Errore di velocità e diagrammi di bode

Messaggioda Foto Utentegotthard » 5 mag 2015, 14:06

daymos ha scritto:Ma quindi qualcuo puo dirmi come determinare i parametri per la rete ritardatrice in questo esempio?

Il margine di fase è di -37°.

Quindi, dovrai progettare una rete anticipatrice (e non ritardatrice), in modo da aumentare la fase di almeno 82°, usando i diagrammi universali.
...\frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t}=JCM... :!:
Avatar utente
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1357
Iscritto il: 5 lug 2013, 14:01

Precedente

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti