Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tensione residua

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Tensione residua

Messaggioda Foto Utentearmada » 11 mag 2015, 17:48

Ciao a tutti, ho riscontrato su un impianto il seguente problema che non sono sicuro possa rientrare correttamente nella definizione di tensione residua, ma vorrei più che altro capire a cosa può essere dovuto: linea trifase protetta da interruttore magnetotermico in un q.e., sganciando l'interruttore, a valle dello stesso restano 48 V su tutte le fasi, a cosa possono essere dovuti? Inoltre analizzando un q.e. a valle alimentato da questa linea il problema non è presente.

Grazie!
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

0
voti

[2] Re: Tensione residua

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 mag 2015, 18:48

1 prova a staccare i fili e rifare la misura
2 prova con un milliamperometro la corrente tra le fasi con ovviamente l'interruttore aperto .
se e' accoppiamento capacitivo la corrente e' inferiore al milliamper.
se e' elevata dovrai esaminare per bene il circuito
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: Tensione residua

Messaggioda Foto Utentearmada » 12 mag 2015, 8:16

Ciao,grazie della risposta. Può essere accoppiamento capacitivo derivante da altre linee bello stesso quadro?
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51

0
voti

[4] Re: Tensione residua

Messaggioda Foto Utenteelettro » 12 mag 2015, 13:51

^^^ A rigore di logica, potrebbe essere una tensione parassita di tipo capacitivo causata da una apertura non corretta dei contatti del tetrapolare.
Diversamente, potrebbe essere un accoppiamento capacitivo dettata da una linea attiva a valle del quadro menzionato.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: Tensione residua

Messaggioda Foto Utentearmada » 12 mag 2015, 17:07

Grazie per i chiarimenti!
Avatar utente
Foto Utentearmada
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 86
Iscritto il: 29 lug 2013, 15:51


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 259 ospiti