Ciao a tutti, ho riscontrato su un impianto il seguente problema che non sono sicuro possa rientrare correttamente nella definizione di tensione residua, ma vorrei più che altro capire a cosa può essere dovuto: linea trifase protetta da interruttore magnetotermico in un q.e., sganciando l'interruttore, a valle dello stesso restano 48 V su tutte le fasi, a cosa possono essere dovuti? Inoltre analizzando un q.e. a valle alimentato da questa linea il problema non è presente.
Grazie!
Tensione residua
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1 prova a staccare i fili e rifare la misura
2 prova con un milliamperometro la corrente tra le fasi con ovviamente l'interruttore aperto .
se e' accoppiamento capacitivo la corrente e' inferiore al milliamper.
se e' elevata dovrai esaminare per bene il circuito
2 prova con un milliamperometro la corrente tra le fasi con ovviamente l'interruttore aperto .
se e' accoppiamento capacitivo la corrente e' inferiore al milliamper.
se e' elevata dovrai esaminare per bene il circuito
0
voti
^^^ A rigore di logica, potrebbe essere una tensione parassita di tipo capacitivo causata da una apertura non corretta dei contatti del tetrapolare.
Diversamente, potrebbe essere un accoppiamento capacitivo dettata da una linea attiva a valle del quadro menzionato.
Diversamente, potrebbe essere un accoppiamento capacitivo dettata da una linea attiva a valle del quadro menzionato.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 264 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)