Carissimi,
devo produrre una relazione di verifica dell'impianto elettrico a servizio di una palestra.
Immediatamente a valle del contatore, c'è un magnetotermico con interruttore differenziale da 0.3A che protegge la montante e alimenta il quadro generale.
Dal quadro generale, con interruttore generale un magnetotermico, vengono alimentate le varie utenze con MTD da 0,03A eccetto una nuova utenza - un distributore automatico di bevande attraverso una presa interbloccata da 16A - protetto dal solo magnetotermico.
Fatto salvo il coordinamento delle protezioni per quel che riguarda sovracorrenti e cortocircuito, Il verificatore mi ha contestato l'assenza del differenziale sulla linea che alimenta la presa da 16A per il distributore sebbene la protezione dei contatti indiretti dovrebbe essere comunque garantita dal differenziale a monte sotto il quadro generale (coordinata con la resistenza di terra ovviemante).
Chi ha torto?
attendo vostre e siate clementi per la banalità della domanda
Protezione Differenziale Presa 16A
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
La presa è protetta di contatti indiretti tramite il differenziale generale da 0,3 A. Punto e chiusa la discussione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Non ti risulta che la normativa imponga la protezione differenziale ad alta sensibilità sia imposta dalle norme sui circuiti che alimentano prese a spina come protezione supplementare dai contatti diretti?
-

pierrotlefou
5 2 - Messaggi: 23
- Iscritto il: 10 nov 2014, 15:07
0
voti
pierrotlefou ha scritto:Carissimi,
Dal quadro generale, con interruttore generale un magnetotermico, vengono alimentate le varie utenze con MTD da 0,03A eccetto una nuova utenza - un distributore automatico di bevande attraverso una presa interbloccata da 16A - protetto dal solo magnetotermico.
Chi ha torto?
attendo vostre e siate clementi per la banalità della domanda
Le Norme CEI 64/08 riportano al punto seguente:
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale
non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a
32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Nel mio caso si tratta di una palestra e non di un locale ad uso abitativo.. Ovviamente vale la stessa prescrizione..
-

pierrotlefou
5 2 - Messaggi: 23
- Iscritto il: 10 nov 2014, 15:07
0
voti
Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale, quindi il fatto che in qualche modo possa essere accessibile al pubblico o comunque ai manutentori della macchina di distribuzione di bevande non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?
-

pierrotlefou
5 2 - Messaggi: 23
- Iscritto il: 10 nov 2014, 15:07
1
voti
pierrotlefou ha scritto:Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale
detto così, sbagliato!
pierrotlefou ha scritto:non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?
corretto.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)