[11] Re: Quale grado di protezione

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 mag 2015, 17:38

:ok:
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[12] Re: Quale grado di protezione

Messaggioda Foto Utentecrimail » 19 mag 2015, 17:46

Quindi non viene considerata al fine degli impianti antintrusione, dati, e allarme.
In conclusione non è necessario che i componenti abbiano grado di protezione almeno pari a IP4X, ne che le condutture debbano essere realizzate con questo grado di protezione.

Corretto?
Grazie...
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[13] Re: Quale grado di protezione

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2015, 21:49

crimail ha scritto:Corretto?
Grazie...


Di sicuro non si applicano le prescrizioni per gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio perché fuori dal campo di applicazione. Il grado di protezione può essere però prescritto per altri motivi, funzionali all'ambiente di installazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[14] Re: Quale grado di protezione

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mag 2015, 7:03

il problema è che tantissimi progettisti non sanno proprio un bel niente del campo di applicazione della CEI 64-8 cap.751 ergo, la applicano su tutto (sì sa non fa male aumentare l'IP) complicando la vita a tutti gli installatori la gran parte dei quali non mette mai in dubbio le scelte del progettista O_/
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[15] Re: Quale grado di protezione

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mag 2015, 7:49

vedi per esempio le plafoniere IP67 installate nelle autorimesse che dopo alcuni anni sono piene zeppe di acqua generata dalla condensa che si forma
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[16] Re: Quale grado di protezione

Messaggioda Foto Utentecrimail » 20 mag 2015, 9:09

Nel mio caso di impianto rivelazione fumi, il grado IP4X quindi non si applica.
Ma devo rispettare il grado IP4X perché il progettista, nel progetto, ha indicato che "eventuali giunzioni devono essere realizzate in cassette con grado minimo IP4X".
Grazie a tutti...
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16