perindsako ha scritto:Ciao a tutti.. devo fare il progetto della parte elettrica di un adeguamento antincendio di un'ala di una scuola esistente (oggetto di manutenzione straordinaria del 2000 con dico ma senza progetto [ndr]).
Con DC 46/90 e senza progetto significa che quella DC non vale un fico secco. Va verificato tutto l'impianto dalla A alla Z, redatta una relazione dove si evidenziano le problematiche di sicurezza anche ai fini antincendio, si elabora progetto di trasformazione impianto elettrico esistente.
perindsako ha scritto:Ho qualche dubbio sul D.M. 26/8/92:
- obbligo sola segnalazione uscita di sicurezza dentro le aule.. (i corridoi sono vie di esodo e quindi illuminate e segnalate).
- obbligo di rivelazione fumi/incendio: solo locali archivio o carico incendio >30kg/mq
qual è il dubbio?
perindsako ha scritto:Nel D.M. 18_12_1975 al punto 5.4.6. dice Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.
Salto la valutazione a piè pari? direi di no, perché se dimensionandolo, l'edificio è autoprotetto allora non lo metto.. condordate?
Valutazione dei rischi con norma in vigore CEI EN 62305, se autoprotetta bene, altrimenti valuti i provvedimenti da adottare. Per esempio se il rischio incendio è predominante è probabile che con un nuovo impianto di rivelazione incendi la struttura risulti autoprotetta.
perindsako ha scritto:Ultima questione: C'è una parte alla quale si accede dall'esterno e compartimentata, che ha montascale, per garantire l'esodo di chi è entrato col montascale occorre mettere un UPS/UPS di SICUREZZA? Non c'è nessuna rampa di discesa.. solo scala e montascale.
Non è idoneo per l'utilizzo in emergenza, in ogni caso fa parte della valutazione del rischio incendio determinare se quel montascale debba essere alimentato da circuiti di sicurezza, per me no.