[1] Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 21 mag 2015, 19:04

Ciao a tutti.. devo fare il progetto della parte elettrica di un adeguamento antincendio di un'ala di una scuola esistente (oggetto di manutenzione straordinaria del 2000 con dico ma senza progetto [ndr]).

Ho qualche dubbio sul D.M. 26/8/92:
- obbligo sola segnalazione uscita di sicurezza dentro le aule.. (i corridoi sono vie di esodo e quindi illuminate e segnalate).
- obbligo di rivelazione fumi/incendio: solo locali archivio o carico incendio >30kg/mq

Nel D.M. 18_12_1975 al punto 5.4.6. dice Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.
Salto la valutazione a piè pari? direi di no, perché se dimensionandolo, l'edificio è autoprotetto allora non lo metto.. condordate?

Ultima questione: C'è una parte alla quale si accede dall'esterno e compartimentata, che ha montascale, per garantire l'esodo di chi è entrato col montascale occorre mettere un UPS/UPS di SICUREZZA? Non c'è nessuna rampa di discesa.. solo scala e montascale.

Tanta carne al "fuoco" : grazie e scusate! #-o
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[2] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 22 mag 2015, 7:32

il termine illuminazione di sicurezza la norma UNI EN 1838 la divide in alcune parti:
l'illuminazione delle vie di esodo (e segnali di sicurezza)
l'illuminazione antipanico di aree estese
l'illuminazione delle aree ad alto rischio
ognuna di queste pari ha delle caratteristiche diverse
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... ni-en-1838
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 22 mag 2015, 17:26

Grazie iosolo35, quello che chiedevo è qualche interpretazione.. riformulo quindi..

La via di esodo la fai iniziare dentro tra le file dei banchi (esagero), davanti la cattedra, dalla porta dell'aula (lato dentro) dalla porta dell'aula (lato corridoio)?
Do per scontato che un'aula normale non è ad alto rischio, ne area estesa..

Per il resto.. qualcuno mi aiuta..
oggi sono stato lì e tutta la scuola, ante 1975 è senza parafulmine..

Grazie!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[4] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mag 2015, 10:49

perindsako ha scritto:Ciao a tutti.. devo fare il progetto della parte elettrica di un adeguamento antincendio di un'ala di una scuola esistente (oggetto di manutenzione straordinaria del 2000 con dico ma senza progetto [ndr]).


Con DC 46/90 e senza progetto significa che quella DC non vale un fico secco. Va verificato tutto l'impianto dalla A alla Z, redatta una relazione dove si evidenziano le problematiche di sicurezza anche ai fini antincendio, si elabora progetto di trasformazione impianto elettrico esistente.

perindsako ha scritto:Ho qualche dubbio sul D.M. 26/8/92:
- obbligo sola segnalazione uscita di sicurezza dentro le aule.. (i corridoi sono vie di esodo e quindi illuminate e segnalate).
- obbligo di rivelazione fumi/incendio: solo locali archivio o carico incendio >30kg/mq


qual è il dubbio?

perindsako ha scritto:Nel D.M. 18_12_1975 al punto 5.4.6. dice Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.
Salto la valutazione a piè pari? direi di no, perché se dimensionandolo, l'edificio è autoprotetto allora non lo metto.. condordate?


Valutazione dei rischi con norma in vigore CEI EN 62305, se autoprotetta bene, altrimenti valuti i provvedimenti da adottare. Per esempio se il rischio incendio è predominante è probabile che con un nuovo impianto di rivelazione incendi la struttura risulti autoprotetta.

perindsako ha scritto:Ultima questione: C'è una parte alla quale si accede dall'esterno e compartimentata, che ha montascale, per garantire l'esodo di chi è entrato col montascale occorre mettere un UPS/UPS di SICUREZZA? Non c'è nessuna rampa di discesa.. solo scala e montascale.


Non è idoneo per l'utilizzo in emergenza, in ogni caso fa parte della valutazione del rischio incendio determinare se quel montascale debba essere alimentato da circuiti di sicurezza, per me no.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 23 mag 2015, 11:17

Grazie Mike!
L'unico dubbio è che per me l'obbligo nelle aule normali potrebbe intendersi di sola segnalazione (solo cartello uscita di sicurezza non illuminato).
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

2
voti

[6] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mag 2015, 11:48

perindsako ha scritto:Grazie Mike!
L'unico dubbio è che per me l'obbligo nelle aule normali potrebbe intendersi di sola segnalazione (solo cartello uscita di sicurezza non illuminato).


Si, anche se, visto che il costo è pressapoco lo stesso, io preferisco installare un gruppo autonomo e a parte il cartello indicatore sulla porta, ottenendo due funzioni: illuminare e segnalare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[7] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 mag 2015, 7:20

sposo anch'io la tecnica di Foto UtenteMike (è da anni che combatto contro certi rappresentanti e progettisti che vogliono convincere l'installatore di usare i retroilluminati sempre)usare la classica lampada di emergenza con posizionato sotto o fianco un cartello hai appunto una doppia funzione quella di illuminare il cartello (che costa meno rispetto al retro illuminato) e quella di illuminare l'uscita o la via di fuga
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 25 mag 2015, 9:07

Si, l'importante è non dover garantire i 5 lux su mezza aula, altrimenti il costo non è proprio uguale..
Con la tua risposta vuoi dire che il solo cartello non si può mettere? ovvero che quando c'è obbligo di segnalazione questa deve essere visibile anche in emergenza e quindi va illuminata (in qualche modo)?

Ultima cosa: un'ala della scuola ha un contatore per conto suo col vecchio cavo Enel posato a vista che entra dall'esterno all'interno di un compartimento (che è anche via di esodo).. con cassettina derivazione enel sopra il contatore. Può restarci? Faccio ricoprire con un tubo metallico?

P.S.
In questa fase non intendono riunire i due impianti..
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[9] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 mag 2015, 10:36

perindsako ha scritto:Con la tua risposta vuoi dire che il solo cartello non si può mettere? ovvero che quando c'è obbligo di segnalazione questa deve essere visibile anche in emergenza e quindi va illuminata (in qualche modo)?


La segnalazione di sicurezza è SEMPRE obbligatoria e deve essere visibile in tutte le condizioni: ordinarie e in emergenza.

perindsako ha scritto:Ultima cosa: un'ala della scuola ha un contatore per conto suo col vecchio cavo Enel posato a vista che entra dall'esterno all'interno di un compartimento (che è anche via di esodo).. con cassettina derivazione enel sopra il contatore. Può restarci? Faccio ricoprire con un tubo metallico?

P.S.
In questa fase non intendono riunire i due impianti..


Intanto questo aspetto deve essere segnalato ai VV.F. per gli aspetti relativi allo sgancio di emergenza, poi non capisco a cosa servirebbe il tubo di ferro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Adeguamento impianto scuola

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 25 mag 2015, 10:52

Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica