vorrei porre una domanda, quando si dice che ogni 10°C di aumento della temperatura al di spora di quella nominale si dimezza la vita dell'isolamento, a quale temperatura si riferisce? quella relativa alla classe d'isolamento?quindi per un classe F si riferisce a 155°C?
grazie
temperature motori asincroni
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
quindi se la Tamb è 40 °C e lo statore del motore (chassis) ha una temp superficiale di 50°C vuol dire che sto dimezzando la durata dell'isolamento?
La temperatura nominale dovrebbe essere quella a cui si riferiscono i dati di targa quindi 40°C.
La temperatura nominale dovrebbe essere quella a cui si riferiscono i dati di targa quindi 40°C.
0
voti
Se la temperatura nominale è 40°C e la temperatura ambiente è 40°C, perché mi fai questa domanda?
Non devi misurare le parti del motore; il costruttore ti dice che a temperature ambiente superiori di 10°C la temperatura nominale incorri nel pericolo di dimezzamento della vita media del motore. A meno che tu non utilizzi metodi di raffreddamento alternativi.
Non devi misurare le parti del motore; il costruttore ti dice che a temperature ambiente superiori di 10°C la temperatura nominale incorri nel pericolo di dimezzamento della vita media del motore. A meno che tu non utilizzi metodi di raffreddamento alternativi.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Lavorando in ambienti "caldi" rischi di ridurre la vita del motore, se non adotti servoventilazioni o sistemi alternativi di smaltimento del calore.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
1
voti
La classe E 120°C
Per 240°C non mi risulta che ci sia una norma europea, ma solo una americana che la chiama "classe S"
Ciao
Mario
Per 240°C non mi risulta che ci sia una norma europea, ma solo una americana che la chiama "classe S"
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Anche le lettere sono state sostituite da numeri nella nuova norma IEC 60085 per cui si ha quanto riportato per esempio in questo documento.
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
-

dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 3381
- Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
- Località: Behind the scenes
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)