Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rifasamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] Rifasamento

Messaggioda Foto Utentesmilev » 9 giu 2015, 18:25

Ciao ragazzi. Ho una domanda per voi. Lavoro in un termovalorizzatore e in sala quadri e presente il quadro di rifasamento. Il termovalorizzatore produce energia elettrica per il suo autoconsumo ed il surplus lo mette in rete. Ora mi chiedevo perché rifasare se l'energia elettrica non viene presa dalla rete? Forse solo in caso di problemi all'alternatore e quindi prelevano dalla rete ? O forse visto che il quadro si trova dopo il trafo hanno un risparmio sulla sezione dei cavi?
grazie spero di essere stato chiaro.
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

2
voti

[2] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 giu 2015, 18:41

Se il generatore è asincrono il rifasamento automatico serve, ma non credo sia questo il caso, evidentemente qui si rifasano i carichi passivi del termovalorizzatore
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utentesmilev » 9 giu 2015, 18:48

Grazie per la risposta .No il generatore e' sincrono .
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[4] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 giu 2015, 19:24

Si infatti, i generatori asincroni si utilizzano in altri ambiti (piccole centrali idroelettriche)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utentesmilev » 9 giu 2015, 22:59

RiformulO la domanda. La macchina sincrona alimenta il trafo MT/BT del termovalorizzatore, quindi c'è già almeno credo un rifasamento sul lato MT del trafo da parte dell'alternatore e quindi io non vedo la convenienza di inserire a valle del trafo il rifasamento centralizzato per rifasare i carichi induttivo del termovalorizzatore? Inoltre ho un'altra domanda . Dove conviene rifasare sul lato MT o BT di un trasformatore ( sto considerando un utenza non più il termovalorizzatore )?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[6] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 giu 2015, 10:22

smilev ha scritto:Dove conviene rifasare sul lato MT o BT di un trasformatore ( sto considerando un utenza non più il termovalorizzatore )?


Rifasare in MT può avere convenienza solo se stiamo parlando di un'industria con sottostazione AT e utenze in MT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 giu 2015, 14:24

Sono un po' insicuro sull'argomento pratico e no teorico so cosa vuol dire rifasare. Ti chiedo scusa se ho formulato male la domanda ,ma il mio problema è capire visto che non entro in penale perché rifasare? La mia risposta è perché risparmio sulla sezione dei cavi .HO bisogno solo di una conferma sul mio dubbio o sono fuori strada?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

2
voti

[8] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 12 giu 2015, 18:46

,ma il mio problema è capire visto che non entro in penale perché rifasare? La mia risposta è perché risparmio sulla sezione dei cavi .HO bisogno solo di una conferma sul mio dubbio o sono fuori strada?

Rifasare, cioè, non significa solo eliminare la maggiorazione per basso fattore di potenza sulla bolletta, ma anche ottenere vantaggi legati alla diminuzione della corrente che circola nelle linee e nei trasformatori, vantaggi del tutto analoghi a quelli conseguibili dal distributore sulla propria rete.
Quando si deve dimensionare, in sede di progettazione, un nuovo impianto, è evidente che supponendo gli utilizzatori rifasati, si possono ridurre le sezioni delle linee di alimentazione.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[9] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto Utentesmilev » 13 giu 2015, 5:02

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[10] Re: Rifasamento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 giu 2015, 10:03

Dal 1 gennaio 2016 secondo la Delibera 180/2013/R/EELil limite del cos.phi sarà sensibilmente innalzato e le penali aumentate
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5918
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti