Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Centrale termica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Centrale termica

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 25 giu 2015, 12:34

Salve in una centrale termica a metano sopra 35kw ma sotto 116 kW,c'è qualche norma che dice a che altezza devono essere installate le lampade d'illuminazione?serve anche il pulsante d'emergenza fuori dal locale .Salve e grazie
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53

0
voti

[2] Re: Centrale termica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 giu 2015, 12:55

l'interruttore generale lo richiede il D.M. 12 aprile 1996, ricordo anche che questo dispositivo deve essere segnalato con un cartello
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[3] Re: Centrale termica

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2015, 15:29

MARTINAZZOLI69 ha scritto:Salve in una centrale termica a metano sopra 35kw ma sotto 116 kW,c'è qualche norma che dice a che altezza devono essere installate le lampade d'illuminazione?serve anche il pulsante d'emergenza fuori dal locale .Salve e grazie


L'altezza delle lampade era una prescrizione della ex CEI 64-2, per evitare l'innesco di eventuali sacche di gas a soffitto si prescriveva di non installarle a plafone ma sospese. Il comando di emergenza (alias: interruttore generale o pulsante) è richiesto dai VV.F. nella regola tecnica riportata da Foto Utenteiosolo35
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Centrale termica

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 25 giu 2015, 20:16

quindi la lampada posso installarla a soffitto ?
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53

0
voti

[5] Re: Centrale termica

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2015, 21:19

MARTINAZZOLI69 ha scritto:quindi la lampada posso installarla a soffitto ?


Questo aspetto della probabile formazione di una sacca di gas è ancora allo studio, valuterei prima di tutto la conformazione del soffitto, se è piano le installerei a plafone tranquillamente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Centrale termica

Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 25 giu 2015, 22:25

ok grazie mille
Avatar utente
Foto UtenteMARTINAZZOLI69
25 1 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 92
Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti