[11] Re: Induttanze, Filtri EMC, Inverter per alimentazione motor

Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 28 apr 2015, 12:55

Sig. Mario lei conferma i miei sospetti.

Allora le faccio un'altra domanda se possibile: poniamo il caso che io metta la stessa induttanza a monte e a valle dell'inverter in questione (marca LG serie S100 37kW) per alimentare un motore ventilatore da 45kW funzionante in coppia variabile (normal duty).

Quali sono le controindicazioni relative all'induttanza posizionata a valle??? Funziona male??? Si può mettere come dicono quelli della LG oppure danneggia il motore o l'inverter???

E' questo che non riesco a capire!!!! perché se l'induttanza in questione scalda un pochino di più, voglio dire chi se ne frega con tutto il rispetto..............

Grazie mille :D
Avatar utente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 10 gen 2013, 13:10

1
voti

[12] Re: Induttanze, Filtri EMC, Inverter per alimentazione motor

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 lug 2015, 10:37

Luca882,
mi era sfuggita questa tua domanda.
L'induttanza a valle dell'inverter non fa guastare ne' inverter ne' motore, anzi, migliora la situazione generale.
E' possibile che il filo usato per l'induttanza abbia un isolante inadatto all'elevato dV/dt e in questo caso l'isolante si perforera' con le conseguenze del caso.
E' possibile che il nucleo magnetico non sia adatto per quelle condizioni di lavoro, in tal caso potrai avere un forte surriscaldamento dell'induttanza, con spreco di energia e rischio di incendio, ed eccessivo rumore.
Ciao
Mario
(Ho una cinquantina di chili di guide tecniche che affrontano in dettaglio questi problemi, a malincuore sto per mandarle al macero, dovendo liberare l'ufficio)
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[13] Re: Induttanze, Filtri EMC, Inverter per alimentazione motor

Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 13 lug 2015, 9:55

Buongiorno vedo ora la risposta, se in qualche modo si possono avere queste guide (sempre se sono ancora attuali) la ringrazio.
Avatar utente
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 10 gen 2013, 13:10

Precedente

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti