[11] Re: Dimensionamento SPD

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 lug 2015, 16:22

Parliamo però di strutture che non necessitano di LPS esterno. Mi riferisco solo agli SPD.
Ho notato che se io vado ad inserire ad arrivo linea degli SPD c'è poca differenza fra scegliere un livello I o un livello IV (nei casi da me riscontrati, non voglio generalizzare).
Se mi trovo a dover prevedere un SPD ad arrivo linea su richiesta del cliente, quindi senza che sia necessario ai fini della valutazione del rischio, sono io a dover decidere l'LPL. E questo lo faccio quindi in base all'efficacia che voglio ottenere giusto?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[12] Re: Dimensionamento SPD

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 16 lug 2015, 10:27

Non so la norma cosa dica, ma se c'è una linea aerea in entrata qui in Germania viene richiesto un SPD Tipo 1 dall'assicuratore anche se non serve impianto di captazione esterno. Per esempio il DEHN Shield da 50 kA
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[13] Re: Dimensionamento SPD

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 16 lug 2015, 10:41

una domanda: l'analisi del rischio l'hai fatta tu?
lì ci dovrebbe essere LPL, che valore hai per Pspd?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[14] Re: Dimensionamento SPD

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 lug 2015, 11:25

Si l'ho fatta io, e sto cercando di dimensionare gli SPD con lo stesso programma (ZEUS).
Se lascio decidere al software le protezioni lui mi prevede soltando un SPD in arrivo linea sulla telefonica LPL IV.

Questa soluzione però non mi convince, e visto che c'è la possibilità e la volontà da parte del committente io vorrei proteggere entrambe le linee e non solo la telefonica.
QUindi ho effettuato io manualmente la scelta delle misure di protezione.
Per questo ti dicevo che la scelta dell'LPL spetta a me.

p.s. grazie per il tempo che mi stai dedicando Foto Utentemarco76
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[15] Re: Dimensionamento SPD

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 16 lug 2015, 12:25

Figurati, do una rinfrescata a cose che non faccio più così spesso :D

Se il cliente è ben disposto direi che qualcosa come il DEHN Shield od equivalente di altra marca fa al caso tuo, saresti LPL III o IV. Di più non ti serve visto che il rischio è comunque basso O_/