Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Gruppo continuità router

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 lug 2015, 13:45

Ho cercato un po' di informazioni in rete, a quanto pare questo UPS ha bisogno di un assorbimento minimo di 20w per non spegnersi.

Nessuno parla di possibili modifiche per ovviare a questo problema. Consigli? Non penso che il router da solo assorba cosi tanto.
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Avatar utente
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1068
Iscritto il: 3 mar 2011, 20:50
Località: Catania

0
voti

[12] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 ago 2015, 12:02

Pensavo, non ci sarebbe un modo per avere un'uscita dello UPS che si attiva SOLO quanto salta la tensione di rete?

In questo caso potrei collegare una lampadina, magari da 15watt cosi da avere il giusto assorbimento ed una lampada d'emergenza! :D
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Avatar utente
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1068
Iscritto il: 3 mar 2011, 20:50
Località: Catania

0
voti

[13] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 ago 2015, 13:01

crovax ha scritto:Vorrei installare qualcosa che mi permetta di mantenere acceso il router per almeno un'oretta anche quando in casa non c'è corrente elettrica.

Secondo voi, qual è la soluzione più semplice ed economica?

L'alimentatore del router eroga 12 V e 1,5A.

A casa mia ho realizzato un cavetto di alimentazione rosso-nero a Y con due faston per tenere una batteria in parallelo, semplice ed economico lo è, però come efficienza è una soluzione veramente terribile perché la batteria non si carica mai completamente, inoltre alla prima accensione manda in blocco il router ma poi si assesta. Prova e vedi un po'..
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5426
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[14] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 ago 2015, 13:34

Pensavo ad un relè collegato al cavo di alimentazione a 220 V dello USP.

In questo modo, quando manca la tensione di rete, il relè commuta e posso farci quel che voglio :D
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Avatar utente
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1068
Iscritto il: 3 mar 2011, 20:50
Località: Catania

0
voti

[15] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 12 ago 2015, 13:54

TITAN,
hanno apposite "sale batterie" e gruppi elettrogeni sempre pronti a partire

sei certo che questi alimentino anche gli armadi stradali? Io avrei qualche dubbio in proposito, data la lontananza.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[16] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 6 apr 2020, 22:30

Salve,
riesumo questo vecchio post, perché purtroppo, recuperando un vecchio UPS della "KRAUN" ho riscontrato come voi che è necessario un carico minimo di 20W per il funzionamento altrimenti l'UPS si spegne entro circa un minuto"! Come risolvere? Purtroppo non conosco lo schema elettrico, e l'azienda è cessata.



Vi ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentesephirot91
0 2
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 6 apr 2020, 12:13

0
voti

[17] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utentecrovax » 6 apr 2020, 22:36

Purtroppo non c'è modo, ti conviene cercarne uno senza assorbimento minimo..
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Avatar utente
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1068
Iscritto il: 3 mar 2011, 20:50
Località: Catania

0
voti

[18] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 apr 2020, 22:54

Non riesci ad attaccarci altri carichi?
Se bastano 20W non sono nemmeno molti...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[19] Re: Gruppo continuità router

Messaggioda Foto Utentesephirot91 » 7 apr 2020, 9:38

Purtroppo no perché ho sfruttato l'UPS (recuperato) come inverter di un mio progetto green a costo zero. E sarebbe un peccato "buttarlo" per una piccola modifica :(
Avatar utente
Foto Utentesephirot91
0 2
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 6 apr 2020, 12:13

Precedente

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti