sto cercando su internet un possibile gruppo elettrogeno.dovendo installarlo in testa ad una linea già protetta da un interruttore AF7 magrini In250A Im1250A, vorrei calcolarne la max corrente erogata in caso di cortocircuito, posso usare il modello di Behn-Eschemburg?
purtroppo però su internet trovo solo dati relativi alla Pn in kVA....come ricavo Ro e Xs...
max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Salve Federico,
per calcolare la corrente di corto circuito nei primi cicli dell'evento devi considerare la reattanza subtransitoria. Come spiega admin in questo articolo, in genere è sensibilmente più bassa di quella di un trasformatore di taglia identica.
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=774
se poi ti occorre il valore preciso l'unica soluzione è chiedere al costruttore
per calcolare la corrente di corto circuito nei primi cicli dell'evento devi considerare la reattanza subtransitoria. Come spiega admin in questo articolo, in genere è sensibilmente più bassa di quella di un trasformatore di taglia identica.
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=774
se poi ti occorre il valore preciso l'unica soluzione è chiedere al costruttore
0
voti
Ulteriori informazioni circa la corrente di cortocircuito massima di un gruppo elettrogeno le trovi in questo articolo
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=108
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=108
0
voti
grazie.
non ho i miei appunti con me, mi potreste ricordare (ma non mi ricordo proprio più nulla!!!) come stanno tra loro le reattanze dirette ed in quadratura?
ossia nell'articolo trovo X' e X" ma io nei data sheets ho Xd',Xq' e Xd",Xq".
mi ricordo che era qualcosa che era legato all'anisotropia del rotore (me lo chiese anche all'esame di macchine elettriche e lì lo seppi...ma ora...)
non ho i miei appunti con me, mi potreste ricordare (ma non mi ricordo proprio più nulla!!!) come stanno tra loro le reattanze dirette ed in quadratura?
ossia nell'articolo trovo X' e X" ma io nei data sheets ho Xd',Xq' e Xd",Xq".
mi ricordo che era qualcosa che era legato all'anisotropia del rotore (me lo chiese anche all'esame di macchine elettriche e lì lo seppi...ma ora...)
-

federico79
0 3 - New entry

- Messaggi: 77
- Iscritto il: 9 mar 2007, 15:52
- Località: pisa
0
voti
Non c'è un rapporto fisso generale tra le reattanze dirette e quelle in quadratura. La loro diversità dipende dall' anisotropia del circuito magnetico, quindi è molto significativa per le macchine a poli sporgenti, molto meno per quelle a poli lisci. Per il calcolo della corrente di cortocircuito però le reattanze che si devono considerare sono solo quelle dirette, anche per le macchine anisotrope.
0
voti
grazie dell'aiuto e della disponibilità, mi sono fatto mandare anche l'andamento delle correnti di corto ed in effetti i numeri tornano...
la componente asimmetrica della Icc che dura da 0.001s a 0.1s che però è maggiore di quella simmetrica tiene conto della reattanza in quadratura?
la componente asimmetrica della Icc che dura da 0.001s a 0.1s che però è maggiore di quella simmetrica tiene conto della reattanza in quadratura?
-

federico79
0 3 - New entry

- Messaggi: 77
- Iscritto il: 9 mar 2007, 15:52
- Località: pisa
0
voti
la componente asimmetrica della Icc che dura da 0.001s a 0.1s che però è maggiore di quella simmetrica tiene conto della reattanza in quadratura?
Non come valore, che può essere uguale alla componente alternata subtransitoria. Il valore massimo della corrente effettiva, somma della componente alternata subtransitoria e della componente unidirezionale, può essere il doppio del valore massimo di quest'ultima.
La reattanza in quadratura influisce sulla costante di tempo della componente unidirezionale, data dal rapporto tra l'induttanza corrispondente alla reattanza inversa e la resistenza di una fase di statore.
La reattanza inversa è infatti la media delle reattanze subtransitorie dirette ed in quadratura, oppure delle reattanze transitorie, a seconda che dell'effetto più o meno grande degli avvolgimenti smorzatori, se presenti.
0
voti
Riapro questa vecchia discussione per una domanda correlata: se il primo tratto dell'impianto è TN-C, protetto dal solo magnetotermico, per calcolare la corrente dell'anello di guasto devo considerare, cautelativamente, la reattanza transitoria?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
E' una bella domanda, a cui praticamente è difficile rispondere.
Diciamo che la reattanza subtransitoria e la transitoria servono nei primi momenti del guasto poi dovrebbe avere un ruolo importante il sistema di eccitazione che inizia a pompare per cercare di riportare la tensione ai valori previsti.
Normalmente i generatori forzano la corrente almeno 2-3 volte la nominale per 5-10 secondi, questo anche per permettere di identificare i guasti.
Seil generatore è autoeccitato la situazione si fa un po' più critica perché un guasto vicino ai terminali del generatore fa abbassare la tensione e quindi il generatore non riesce più a prelevare energia per l'eccitazione e si "siede".
Diciamo che la reattanza subtransitoria e la transitoria servono nei primi momenti del guasto poi dovrebbe avere un ruolo importante il sistema di eccitazione che inizia a pompare per cercare di riportare la tensione ai valori previsti.
Normalmente i generatori forzano la corrente almeno 2-3 volte la nominale per 5-10 secondi, questo anche per permettere di identificare i guasti.
Seil generatore è autoeccitato la situazione si fa un po' più critica perché un guasto vicino ai terminali del generatore fa abbassare la tensione e quindi il generatore non riesce più a prelevare energia per l'eccitazione e si "siede".
0
voti
Ok, quindi neanche considerando la transitoria possiamo stare tranquilli, ma dobbiamo considerare il doppio della In
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)