Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentefederico79 » 5 dic 2008, 16:38

sto cercando su internet un possibile gruppo elettrogeno.dovendo installarlo in testa ad una linea già protetta da un interruttore AF7 magrini In250A Im1250A, vorrei calcolarne la max corrente erogata in caso di cortocircuito, posso usare il modello di Behn-Eschemburg?
purtroppo però su internet trovo solo dati relativi alla Pn in kVA....come ricavo Ro e Xs...
Avatar utente
Foto Utentefederico79
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mar 2007, 15:52
Località: pisa

0
voti

[2] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 dic 2008, 22:00

Salve Federico,
per calcolare la corrente di corto circuito nei primi cicli dell'evento devi considerare la reattanza subtransitoria. Come spiega admin in questo articolo, in genere è sensibilmente più bassa di quella di un trasformatore di taglia identica.
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=774
se poi ti occorre il valore preciso l'unica soluzione è chiedere al costruttore
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 dic 2008, 2:40

Ulteriori informazioni circa la corrente di cortocircuito massima di un gruppo elettrogeno le trovi in questo articolo
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=108
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[4] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentefederico79 » 11 dic 2008, 19:15

grazie.
non ho i miei appunti con me, mi potreste ricordare (ma non mi ricordo proprio più nulla!!!) come stanno tra loro le reattanze dirette ed in quadratura?
ossia nell'articolo trovo X' e X" ma io nei data sheets ho Xd',Xq' e Xd",Xq".
mi ricordo che era qualcosa che era legato all'anisotropia del rotore (me lo chiese anche all'esame di macchine elettriche e lì lo seppi...ma ora...)
Avatar utente
Foto Utentefederico79
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mar 2007, 15:52
Località: pisa

0
voti

[5] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 dic 2008, 22:29

Non c'è un rapporto fisso generale tra le reattanze dirette e quelle in quadratura. La loro diversità dipende dall' anisotropia del circuito magnetico, quindi è molto significativa per le macchine a poli sporgenti, molto meno per quelle a poli lisci. Per il calcolo della corrente di cortocircuito però le reattanze che si devono considerare sono solo quelle dirette, anche per le macchine anisotrope.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[6] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentefederico79 » 12 dic 2008, 17:49

grazie dell'aiuto e della disponibilità, mi sono fatto mandare anche l'andamento delle correnti di corto ed in effetti i numeri tornano...
la componente asimmetrica della Icc che dura da 0.001s a 0.1s che però è maggiore di quella simmetrica tiene conto della reattanza in quadratura?
Avatar utente
Foto Utentefederico79
0 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 9 mar 2007, 15:52
Località: pisa

0
voti

[7] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 dic 2008, 23:24

la componente asimmetrica della Icc che dura da 0.001s a 0.1s che però è maggiore di quella simmetrica tiene conto della reattanza in quadratura?

Non come valore, che può essere uguale alla componente alternata subtransitoria. Il valore massimo della corrente effettiva, somma della componente alternata subtransitoria e della componente unidirezionale, può essere il doppio del valore massimo di quest'ultima.
La reattanza in quadratura influisce sulla costante di tempo della componente unidirezionale, data dal rapporto tra l'induttanza corrispondente alla reattanza inversa e la resistenza di una fase di statore.
La reattanza inversa è infatti la media delle reattanze subtransitorie dirette ed in quadratura, oppure delle reattanze transitorie, a seconda che dell'effetto più o meno grande degli avvolgimenti smorzatori, se presenti.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[8] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 lug 2020, 21:45

Riapro questa vecchia discussione per una domanda correlata: se il primo tratto dell'impianto è TN-C, protetto dal solo magnetotermico, per calcolare la corrente dell'anello di guasto devo considerare, cautelativamente, la reattanza transitoria?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[9] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteAria » 28 lug 2020, 10:50

E' una bella domanda, a cui praticamente è difficile rispondere.
Diciamo che la reattanza subtransitoria e la transitoria servono nei primi momenti del guasto poi dovrebbe avere un ruolo importante il sistema di eccitazione che inizia a pompare per cercare di riportare la tensione ai valori previsti.
Normalmente i generatori forzano la corrente almeno 2-3 volte la nominale per 5-10 secondi, questo anche per permettere di identificare i guasti.
Seil generatore è autoeccitato la situazione si fa un po' più critica perché un guasto vicino ai terminali del generatore fa abbassare la tensione e quindi il generatore non riesce più a prelevare energia per l'eccitazione e si "siede".
Allegati
decremento_generatore.png
forzante_generatore.png
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[10] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 lug 2020, 13:06

Ok, quindi neanche considerando la transitoria possiamo stare tranquilli, ma dobbiamo considerare il doppio della In
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Prossimo

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti