[1] Progetto palestra

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 8 set 2015, 8:21

Buongiorno, per fare il progetto di una palestra di circa 400 mq, è sufficiente seguire la 64/8 giusto ? Ci sono prescrizioni particolari per VVF ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

2
voti

[2] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2015, 8:45

E' un ambiente ordinario ai fini antincendio, valgono le regole generali (DM 10/0398 - valutazione rischio incendio).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 8 set 2015, 9:53

Grazie, l'impianto è esistente, non esiste un progetto. Quanto posso prendere per un progetto di adeguamento (rilievo impianto, redazione planimetria, relazione e schemi elettrici) ?

Un migliaio di euro sarà troppo ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[4] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2015, 10:41

gjkfriend ha scritto:Grazie, l'impianto è esistente, non esiste un progetto. Quanto posso prendere per un progetto di adeguamento (rilievo impianto, redazione planimetria, relazione e schemi elettrici) ?

Un migliaio di euro sarà troppo ?

Grazie


Domande alle quali non potrai mai avere risposta, a parte questo, se è un impianto esistente vuol dire che prima devi verificarlo, se è antecedente a marzo 2008 dovrai valutare se redigere una DIRI.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[5] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 set 2015, 13:18

oltre alla CEI 64-8 dovrai anche seguire le norme:
UNI EN 1838 per illuminazione di sicurezza
UNI EN 12464-1 per l'illuminazione degli spazi
CEI 64-12 impianti messa a terra
Norme per la certificazione dei quadri elettrici (dipende che quadri avrai)
per quanto concerne le leggi ricordati che, (oltre al D.M.37/08), se è un luogo di lavoro dovrai seguire anche il d.lgs.81/08 quindi valutazione del rischio fulmini art.84 ecc.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

3
voti

[6] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2015, 21:08

aTTENZIONE:
ATTIVITà 65 dpr 151/2011 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[7] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2015, 21:25

Bravo Foto Utenteelettrosiculo, in effetti è una delle novità del DPR 151/11. Pertanto, il mio post rimane valido solo se inferiore a 100 persone.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[8] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 9 set 2015, 16:08

e superficie lorda in pianta al chiuso inferiore a 200 m2
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[9] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2015, 18:06

E' più di 200 mq: rientra anche nel decreto degli "impianti sportivi" 18.03.1996 e s.m. ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[10] Re: Progetto palestra

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 9 set 2015, 18:44

se palestra attività 65.
poi quanto è+ questo piu'
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo